  电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻: 1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ ,
  1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的电缆绝缘电阻值不小于200MΩ 。
  6~10KV 电缆的绝缘电阻值不小于400MΩ ,
  20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ ,
  220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km,
  读测绝缘电阻值应为1 分钟后的数值。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-27 12:42:56 | 只看该作者
高压电缆要用专门的仪器测试的

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-7-27 20:57:08 | 只看该作者
学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2021-8-2 18:55:45 | 只看该作者
115KV的高压缆阻值大约有多少呢?大佬

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-9-15 17:46:03 来自手机 | 只看该作者
低压用500的表,不低于0.5兆欧,培训时老师说的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-11-2 08:29:17 | 只看该作者
好好学习天天向上!