电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2538|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

串联谐振系列-电缆交流耐压试验装置

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-26 16:44:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电缆交流耐压试验装置主要针对10kV电缆的交流耐压试验设计制造。具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
该装置主要由变频电源、激励变压器、电抗器、电容分压器组成。
串联谐振
串联谐振在电力系统中应用的优点:
1、所需电源容量大大减小。串联谐振电源是利用谐振电抗器和被试品电容谐振产生高电压和大电流的,在整个系统中,电源只需要提供系统中有功消耗的部分,因此,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、设备的重量和体积大大减少。串联谐振电源中,不但省去了笨重的大功率调压装置和普通的大功率工频试验变压器,而且,谐振激磁电源只需试验容量的1/Q,使得系统重量和体积大大减少,一般为普通试验装置的1/10-1/30。
3、改善输出电压的波形。谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、防止大的短路电流烧伤故障点。在串联谐振状态,当试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐,回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而并联谐振或者试验变压器方式做耐压试验时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联谐振能有效的找到绝缘弱点,又不存在大的短路电流烧伤故障点的忧患。
5、不会出现任何恢复过电压。试品发生击穿时,因失去谐振条件,高电压也立即消失,电弧即刻熄灭,且恢复电压的再建立过程很长,很容易在再次达到闪络电压前断开电源,这种电压的恢复过程是一种能量积累的间歇振荡过程,其过程长,而且,不会出现任何恢复过电压。
福润斯电气调频谐振装置主要功能及其技术特点:
1、装置具有过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能,过压过流保护值可以根据用户需要整定,试品闪络时闪络保护动作并能记下闪络电压值,以供试验分析。
2、整个装置单件重量很轻,便于现场使用。
3、装置具有三种工作模式,方便用户根据现场情况灵活选择,提高试验速度。
工作模式为:全自动模式、手动模式、自动调谐手动升压模式.
4、能存储和异地打印数据,存入的数据编号是数字,方便的帮助用户识别和查找。
5、装置自动扫频时频率起点可以在规定范围内任意设定,扫频方向可以向上、向下选择,同时液晶大屏幕显示扫描曲线,方便使用者直观了解是否找到谐振点。
6、采用了DSP平台技术,可以方便的根据用户需要增减功能和升级,也使得人机交换界面更为人性化。
CHXB-132kVA/22kV电缆交流耐压试验装置
(一)CHXB-福润斯电气厂家代码
132指设备能输出的最大额定容量,单位为kVA
/22指设备能输出的电压等级,单位为kV;
(二)CHXB-132kVA/22kV电缆交流耐压试验装置技术指标
1.额定电压:
22kV---满足10kV电缆的交流耐压试验;工作频率:30-300Hz,试验电压不超过22kV,试验时间5min;
2.输出电压波形畸变率:<1.0%
3.允许连续工作时间:额定条件下一次性工作5分钟;
4.装置自身品质因数:Q>50
5. GIS,开关等试验满负荷时品质因数:Q>20(与负载相关)
6.输入电源:三相380V或单相220V
7.频率调节范围:30Hz~300Hz
8.系统测量精度:1.5%
9.装置具有过压、过流、零位启动等保护功能
(三)设备遵循标准     
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》       GB50150-2006
《高压谐振试验装置》                        DL/T 849.6—2004  
《电抗器》                                        GB10229.88
《电力设备预防性试验规程》                     DL/T596-1996
《耦合电容器和电容分压器》                     IEC358(1990)
(四)设备主要配置及技术参数说明:
1.变频电源(一台):
额定功率:6kW;
输入电压:三相 380V或单相220V±5%  50Hz
输出电压:0~400V可调
输出电压频率:30~300Hz  
0.1Hz步进可调
频率不稳定度≤0.02%
输出电流:0~15A
2. 高压电抗器(共三台):
额定工作电压:22kV
额定工作电流:2A
额定电感量:55H
连续工作时间:5min
温    升:小于65K
工作频率:30~300Hz
3. 激励变压器(一台):                                    
额定容量:6kVA
输入电压:400V
输出电压:1kV
输出电流:6A
4. 电容分压器(一台):
   自身电容量;6000pF
额定电压:30kV
   工作频率:30~300Hz
   不确定度:1.5%
   额定电压:30kV/6000pF
5.测试线壹套:


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-29 14:26

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表