1.案例现象: 该 变频器在调试中一开机就跳“OC1”,OC1为富士变频器“加速时过电流”。起初以为加速时间设置的较短,使变频器过流跳闸。重新设置加速时间参数,开机仍然跳闸。后来怀疑 电动机有问题,将电动机断开重新试机,加速正常。检查电动机绕组,发现匝间有轻微短路现象。 2.案例分析: 该电动机原来工作条件恶劣,绕组间绝缘已大大下降,工作在工频 电源时由于电源的容量大,电动机匝间的轻微短路引不起跳闸。而变频器一是过载能力差,反应灵敏,稍有过流就引起跳闸;二是变频器输出电压为PWM波,对电动机绝缘要求提高,因电动机本已绝缘不良,故而引起匝间短路。 一些设备改造工程,用了多年的电动机容易出现该问题,我们要想到这一点。 换一台新电动机试机,开机正常。
|