第一章 装置介绍1 概述AM6 系列保护测控装置由变压器保护,电抗器保护,异步电动机差动保护等组成,可用于110kV 及以下电压等级的电网和发电厂厂用电系统。通过采用高性能32位CPU将保护、测控、通信功能集成于一体,适合与 变电站综合自动系统或电厂 电气自动化系统配套。装置可以组屏集中安装,也可直接安装于开关柜上进行分散式控制。 2 特点 Ø 高性能硬软件平台: 采用国际最流行的高速处理器,主频为200 MHz,内置资源丰富,外围电路设计简单,保证产品的制造质量及其稳定性。充足的硬件资源,4M字节Flash Memory存储器,8M字节SDRAM。 Ø 人性化: 保护元件的出口方式可通过跳闸矩阵进行整定,方便用户选择要动作的 继电器。所有继 电器出口接点可选择为跳闸接点(自动返回)或信号接点(复归后返回)。 自带操作回路,可自适应0.5A~5A开关跳合闸电流。 Ø 丰富的接口资源: 测量三相电流和零序电流,三相或线电压,有功、无功功率、功率因素、频率。 电流、电压、功率、电度的测量值不仅反映基波,还可正确反映2~13次谐波,从而使 测量结果与专用测量表计一致。 具有一路4~20mA直流模拟量输出(可自定义为电流、电压或功率),取代交流采集变送器。 最多14路用户可自定义名称的开入量接口。 带有USB接口,可通过U盘直接升级装置程序,也可把动作信息和故障录波数据直接 存入U盘,方便故障分析。 gps对时可采用硬接点分脉冲或秒脉冲方式,也支持IRIG-B对时方式(RS485接口)。 Ø 强大的图形可编程: 采用全图形化编程技术以及稳定、可靠的保护继电器库,提高程序的可靠性及正确性。 Ø 高可靠性设计: 整机静态功耗低(约6W),液晶模块采用新工艺,寿命大为提高。 高抗干扰性能,通过10项电磁兼容检测认证,快速瞬变、静电放电、浪涌抗干扰性能均达到最高等级(Ⅳ级)标准。 工作环境温度范围:-25℃~+55℃(液晶无模糊、迟钝现象)。 Ø 开放性: 两个100M以太网通信接口,一个RS485通信接口,支持IEC60870-5-103,Modbus等 规约。 3 装置功能对照表 | | | | 差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别 | 110kV及以下电压等级容量为6300kVA及以上的变压器 | | 差动保护 / 差动速断保护 / 差流越限告警 / TA断线判别 | | | | 复合电压闭锁(方向)过流保护 / 零序电流保护/ 间隙零序电流保护 / 零序电压保护 / 过负荷保护 / 启动通风 / 闭锁有载调压 / 测量 | AM6-DK电抗器保护装置、电抗器(电缆)差动保护装置 | 差动保护 / 差动速断保护 / 三段式复合电压过流保护 / 零序过流保护 / 过负荷保护 / 测量 | | | | |
第二章 技术参数1 额定参数1.1 工作电源额定电压:DC220V或DC110V 允许偏差:-20% ~ +15% 波纹系数:不大于5% 1.2 额定电流、电压交流电压:AC 100V或100/file:///C:\Users\WL-FEN~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps9B40.tmp.pngV 交流电流:5A或1A 测量范围:1~120V 2 主要技术性能2.1 精确工作范围 电流:0.04In~20In (In =5A或In=1A); 电压:1V~140V; 频率:45Hz~55Hz。 2.2 测量精度 电流:0.2级(含谐波); 电压、有功功率、无功功率、功率因数:0.5级(含谐波); 频率:≤±0.01Hz; 4-20mA输出:0.5级。 2.3 定值误差 整定值误差:不超过±3%; 动作时间误差:定时限保护,不超过(±1%整定值+40)ms;反时限保护,不超过±5%整定值或±40ms。 2.4 遥信分辩率小于2ms。 2.5 GPS对时分脉冲或秒脉冲:要求GPS装置提供接口为空光耦,耐压大于50V; IRIG-B:DC时码,RS485接口。 2.6 接点容量操作回路的跳闸电流与合闸电流:0.5A~5A 自适应; 跳闸空接点:5A (DC220V 闭合容量);信号空接点:5A (DC220V 闭合容量)。 3 正常工作环境条件环境温度: -25℃~+55℃; 相对湿度:5%~95%(产品内部不凝露,不结冰); 大气压力:66kPa~106kPa 4 功率消耗 交流电流回路:当In=5A 时,每相不大于0.5VA;当In=1A 时,每相不大于0.3VA。 交流电压回路:当额定电压时,每相不大于0.5VA。 直流电源回路:当正常工作时,不大于10W;当装置动作时,不大于20W。 5 过载能力 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电流,允许1s。 交流电压回路: 1.4倍额定电压,可连续工作。 6 绝缘性能 绝缘电阻:在正常试验大气条件下,装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无联系的各回路之间,用500V 的兆欧表测量其绝缘电阻值不小于100 MΩ。 介质强度:在正常试验大气条件下,装置能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验而无击穿闪络及元件损坏现象。试验过程中,任一被试回路施加电压时,其余回路等电位互联 接地。 冲击电压:在正常试验大气条件下,装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地,以及电气上无联系的各回路之间,能承受1.2/50μs的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压为5kV。 7 耐湿热能力 装置能承受GB/T 7261第20章规定的交变湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,试验时间为48h(每一周期时间为24h),在试验结束前2h内,测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ;介质强度不低于规定介质强度试验电压值的75%。 8 电磁兼容性能 | | | | | 满足GB/T 14598.9-2002(IEC 60255-22-3:2000,IDT)规定的Ⅲ级试验 | | | 满足GB/T 14598.10-2007(idt IEC 60255-22-[size=10.5000pt]4:2002)规定的Ⅳ级试验 | | | 满足GB/T 14598.13-2008(eqv[size=10.5000pt] IEC 60255-22-1:2007)规定的Ⅲ级试验 | | | 满足GB/T 14598.14-1998(idt IEC 60255-22-[size=10.5000pt]2:1996)规定的4级试验 | | | 满足GB/T 14598.16[size=10.5000pt]-2002[size=10.5000pt](IEC 60255-25:2000[size=10.5000pt],IDT)规定的A类试验 | | | 满足GB/T 17626.5-2008(idt IEC 61000-4-5:2006)规定的4级试验 | | | 满足GB/T 17626.6-2008(idt IEC 61000-4-6:2006)规定的3级试验 | | | 满足GB/T 17626.8-2006(idt IEC 61000-4-8:2001)规定的4级试验 | | | 满足GB/T 17626.9-1998(idt IEC 61000-4-9:1993)规定的4级试验 | | | 允许GB/T 8367-1987(eqv IEC 60255-11:1979)中要求100 ms的电压 中断,30%电压突降0.5 s | 9 机械性能 | | | | | 装置能承受GB/T 11287-2000中3.2.1规定的严酷等级为1级的振动响应试验, 3.2.2规定的严酷等级为1级的振动耐久试验。 | | | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.1规定的严酷等级为1级的冲击响应试验, 4.2.2规定的严酷等级为1级的冲击耐久试验。 | | | 装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为1级的冲击碰撞试验。 |
作者简介: 冯梦雪,女,本科。任职单位:现任职于安科瑞电气股份有限公司 联系电话:021-69153756,手机:18702115251,QQ:2881780375
|