微信用户求助:4p漏电保护器可以不接零线吗?三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
某常用品牌380V三相四线空开(断路器)漏电保护器3P+N实物图如下图所示。由图中可知,零线N必须接入开关内,并与3根火线一起通过电流互感器一次线圈。正常工作时,三根火线流入的电流矢量和等于流出的零线电流,电流互感器的次级没有电流。如果不接零线,就会有剩余电流,电流互感器次级就会感应出电流,推动脱扣机构动作,空开跳闸。
当三根相线或其中任意根对地漏电或短路时,那么,三根相线的流入电流矢量和>流出的零线电流,如果电流值>设定的30mA,漏电保护开关跳闸断开电路。
4P漏保接零线跳闸不接零线不跳闸:因为电流都是从电源经过火线再到零线再回到电源,对开关来说一正一负正好抵消,感应不出电流,所以不跳闸。
但是接上零线,而零线接地, 电流就从火线传到大地去了,经过开关的电流只有火线的没有零线的,开关就能判断出有漏电,就会跳闸。不过有一种情况就是3相电流每相的电流正好相等,因为3相电流有120度的相位差,如果他们相等的话流过开关的总电流正好也是0,开关不动作。
当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保持作用。漏电开关的工作原理是,流出多少电流,回来多少电流,如果流出,或者回进来的电流不平衡,开关应该动作。所以,电加热设备,漏电开关的零线接与不接,是根据这个接入设备的内部的工作连接来确定的,如果是Y型接法,那么,肯定是要接零线的,因为,加热管的电阻值不一定绝对平衡,因此,零线可以起到分流和平衡漏电开关进出电流。三角形接法应该不管漏电开关的零线,所以,可以接,使用也正常。
|
|