三段式零序电流保护的组成

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-2 12:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
包括零序电流速断保护、限时零序电流速断保护、定时限零序过电流保护。
零序电流速断保护的动作电流的整定应考虑以下原则:(1)为保证选择性,动作电流应躲开下级线路出口处单相或两相接地短路时可能出现的最大零序电流。
(2)应大于断路器三相不同时合闸(非全相运行)时出现的最大零序电流。
(3)当线路上采用单相自动重合闸时,按能躲开在非全相运行状态下又发生系统振荡时,所出现的最大零序电流。
按条件(3)整定,定值较高。通常设置两个零序速断保护:一个按条件(1)或 (2)整定,另一个按条件(3)整定。
限时零序电流速断保护的整定应考虑与下一条线路的零序Ⅰ段保护相配合,即躲开下一条线路无时限电流速断保护的动作电流。
定时限零序过电流保护动作电流按照下列原则进行整定:

(1) 应大于相邻线路首端(本线路末端)三相短路时所出现的最大零序不平衡电流。
(2)应大于非全相运行时的零序电流。
(3)与相邻线路的零序电流II 段或III 段配合整定。按上述的整定原则计算,应选取其中较大者作为整定值。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-7-2 21:07:24 | 只看该作者
这个是零序互感器的范畴   是检测漏电不错的知识

回复 支持 反对