如何检测交流三相电机的好坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-21 17:53:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路。
2、万用表测:测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样哟!
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的哟!
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零哟!
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-21 19:31:10 | 只看该作者
不错的资料,学习了,谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-6-21 21:38:11 | 只看该作者
复习一下                           

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-28 22:48:01 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享了,看帖回帖也是一种素质。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2021-12-15 20:21:55 | 只看该作者
我补充一下。用500伏摇表先测每一相对地的绝缘电阻,A.B.C,然后测 AB  BC,CA之间的相间绝电阻,在摇测

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-12-15 20:29:24 | 只看该作者
我补充一下:用500伏摇表对三相绕组。AB.BC.CA进行相间绝缘进行摇测,按规范在用的电机其值应为0.4M以上。然后各相对地(机壳)也要摇测一次再要测一

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2021-12-16 10:15:46 | 只看该作者
补充;检测电机首先明确是在用的电机,或被搁置后要重新用时,对电机进行检测。

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2021-12-16 10:20:31 | 只看该作者
第一步中,用摇表测,还要测电机三相相间 绝缘也是很重要的必须测AB.BC.CA都要在0.5M以上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2021-12-16 10:26:09 | 只看该作者
电机如果发热历害。必须仔细检测,用万用表量电阻是一个方法,但当各相电阻相差不大时,必须抽出转子,对定子绕组进行查看,如有个另绕组过载发黑,可以断定有匝间智囊路,或用短路侦察器 来确定