本单位有时厂房内跳闸经常出现越级跳或者一路线分电箱跳和配电房的开关一起跳,由于新进本单位不久对一些线路配置等还不完全熟悉,经过一段时间的摸索后,线路检测是正常的!发现分电箱的断路器和配电房漏电保护装置的动作值居然一致!都为200mA,感觉原因出在漏电保护动作值选配方面并不合理,一旦出现漏电或短路有时配电房会一起动作,造成其它地方也跟着停电!!于是就决定更换配电房的漏电保护装置!网上查询线路拉得过长也会出现一定的漏电电流!而且设备本身也会产生一定的泄漏电流!更换为300~~~500mA可调节漏电装置!单位总共有三级漏保,更换后配电房一级为500mA,大分电箱二级为200mA,小分电箱30mA!不知道大家单位的配电房里是否也装着此类装置?!分享一下经验。
|