|
三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U),式中,U是变压器的线电压,KV
变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5
例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=724.6A 用变压器电流经验口算公式计算:I=500*0.06≈30A I=500*1.5=750A
变压器运行负荷要求
例如:一台800KVA10/0.4KV变压器,按一,二次电流计算,各种负荷电流是多少?
解: 一次电流I=S*0.06=800*0.06=48A 二次电流I=S*1.5=800*1.5=1200A 低负荷: 一次电流I=48*15%=7.2A
二次电流I=1200*15%=180A
合理负荷:一次电流I=48*50%=24A
二次电流I=1200*50%=600A
满负荷: 一次电流I=48*75%=12A
二次电流I=1200*75%=900A
|
|