电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4052|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

电子设备的接地

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-12 17:18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、电子设备的信号接地、逻辑接地、功率接地、屏蔽接地和保护接地等,一般合用一个接地极,其接地电阻不大于4ω;当电子设备的接地与工频交流接地、防雷接地合用一个接地极时,其接地电阻不大于1ω。屏蔽接地如单独设置,则其接地电阻一般为30ω。
2、对抗干扰能力差的电子设备,其接地应和防雷接地分开,两者相互距离宜在20m以上,对抗干扰能力较强的电子设备,两者距离可酌情减少,但不宜超过5m。
当电子设备接地和防雷接地采用共同接地装置时,为了避免雷击时遭受反击和保证设备的安全,应采用埋地铠装电缆供电。
3、电缆屏蔽层必须接地,为避免产生干扰电流,对信号电缆和1mhz及以下低频电缆应一点接地;对1mhz以上电缆,为保证屏蔽层为地电位,应采取多点接地。
电子设备的接地
4、为了避免环路电流、瞬时电流的影响,辐射式接地系统应采用一点接地;为消除各接地点的电位差,避免彼此之间产生干扰,环式接地系统应采用等电位连接;对混合式接地系统,在电子设备内部采用辐射式接地,在电子设备外部采用环式接地系统。
5、接地环母线的截面,当电子设备频率在1mhz以上时,用铜箔120mm×0.35mm;在1mhz以下时,用铜箔mm×0.35mm。
电子设备的接地
6、电子设备的接地极宜采用地下水平敷设,做成耙形或星形。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 22:22

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表