电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4266|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 排水水泵控制策略

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-8 11:03:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在临界水位时,超过的时候,水泵马上动作排水,刚过临界水位以下,水泵停止工作,但此时水位仍然在上涨,没一会超过临界水位,水泵又开始工作排水,水泵就处在反复启停的状态直至水位不再上涨,有什么策略能解决这种水泵反复启停的情况么?能否用一个时间继电器装在自动回路中,来实现延时启动?

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-8 13:05:53 | 只看该作者
复习一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-6-8 13:09:59 | 只看该作者

王老师,求指点、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-8 21:21:22 | 只看该作者
用两个水位极限,一个上极限,一个下极限,上极限控制水泵启动,下极限控制水泵停止。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-6-8 22:18:09 来自手机 | 只看该作者
有一种专用的液位控制器完全可以满足要求,有三根检测线,液位高低可以随意调节,很方便,x宝上就有卖的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-6-9 07:28:08 来自手机 | 只看该作者
楼上的主意不错,非常简单方便

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-12 15:33:28 来自手机 | 只看该作者
最简单的是采用两个浮球开关。高水位用常开触点当启动用,低水位浮球接常闭当停止用。这样根本不需要时间继电器控制。即使你用时间控制定时启停也得用两个或者用双延时的时间继电器才行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-13 09:45:08 | 只看该作者
5楼方法比较方便。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 16:04

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表