电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3754|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

高压线路遭受雷击事故跳闸分析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-4 08:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高压送电线路遭受雷击的事故主要与四个因素有关:线路绝缘子的50%放电电压;有无架空地线;雷电流强度;杆塔的接地电阻。高压送电线路各种防雷措施都有其针对性,因此,在进行高压送电线路设计时,我们选择防雷方式首先要明确高压送电线路遭雷击跳闸原因。
1、高压送电线路绕击成因分析
根据高压送电线路的运行经验、现场实测和模拟试验均证明,雷电绕击率与避雷线对边导线的保护角、杆塔高度以及高压送电线路经过的地形、地貌和地质条件有关。对山区的杆塔,计算公式是:
式中 Pa——雷电绕击率
α——避雷线对边导线的保护角
h——杆塔高度(m)
山区高压送电线路的绕击率约为平地高压送电线路的3倍。山区设计送电线路时不可避免会出现大跨越、大高差档距,这是线路耐雷水平的薄弱环节;一些地区雷电活动相对强烈,使某一地区段的线路较其他线路更容易遭受雷击。
2、高压送电线路反击成因分析
雷击杆塔或避雷线时,一部分雷电流通过避雷线流到相临杆塔,另一部分雷电流经杆塔流入大地,杆塔接地电阻呈暂态电阻特性,一般用冲击接地电阻来表征。
  雷击杆塔时塔顶电位迅速提高,其电位值为
Ut=i×Rd+L×di/dt (1)
式中 i——雷电流(KA);
  Rd——冲击接地电阻(Ω);
  L——引下线的单位长度电感(μH/m)
di/dt——雷电流陡度(KA/μS)。
导线上的感应电位U1,在有避雷线时其电位值为
U1= (1-k)×hd×di/dt(当落雷处距相导线直线距离S<65m)
U1=25×i×hd×(1-k)/S(当落雷处距相导线直线距离S>65m)
式中 hd——相导线平均高度
K——导线与避雷线之间的耦合系数
  当塔顶电位Ut与导线上的感应电位U1的差值超过绝缘子串50%的放电电压时,将发生由塔顶至导线的闪络。即Ut-U1>U50,如果考虑线路工频电压幅值Um的影响,则为Ut-(U1+Um)>U50。因此,线路的耐雷水平与3个重要因素有关,即线路绝缘子的50%放电电压、雷电流强度和塔体的冲击接地电阻。
一般来说,线路的50%放电电压是一定的,雷电流强度与地理位置和大气条件相关,不加装避雷器时,提高输电线路耐雷水平往往是采用降低塔体的接地电阻,在山区,降低接地电阻是非常困难的,这也是为什么输电线路屡遭雷击的原因。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-6-4 12:29:53 | 只看该作者
非常好的资料

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-25 11:48

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表