电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3882|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

隔离变压器二次可以接地吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-4 08:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:隔离变压器二次可以接地吗?
隔离变压器二次侧是不能接地。原因
  • 为了提高供电可靠性,因这时的供电方式变 成了中性点不接地系统,发生单相接地时开关不会跳闸;
  • 提高安全性。当火线碰臵设备外壳时,人此时如果接触到带电外壳,通过人体的电流为系统的电容电流,该电流很小(因为隔离变压器的二次侧系统所接用电器少,且所接线路长度不长),不会对人造成伤害。
隔离变压器二次侧接地的话,当有人触及到二次边的一根线时,当这个人的安全防护措施不到位的话,没有带绝缘手套,穿绝缘鞋,这个人不就成了这根线和地之间的一个导体,很容易就发生触电。
输出端零线N和输出搜索端地线PE完全可以接在一起成为PEN线,但要注意输出三相电的对地绝缘以及输入输出之间的绝缘。传统的小电流接地方式主要是指中性点不接地或经手动调整的消弧线圈接地2种方式。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-1 11:20

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表