1“折线法”避雷保护计算
  “折线法”在电力系统又称“规程法”,即单支避雷针的保护范围是一个以避雷针为轴的折线圆锥体。L/ 620—997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》标准就规定了单支避雷针的保护范围,见图。
  1.1避雷针在地面上保护半径的计算
  计算避雷针在地面上的保护半径可用公式
  式中:Rp——保护半径;
  h——避雷针的高度;
  P——高度影响因数。
  其中,P的取值是:当h≤30 m,P=1;当30 m
  的h的纯数值;当h>20 m时,只能取h=120 m。
  1.2被保护物高度hp水平面上保护半径的计算
  a)当hp≥0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径
  式中:Rp——避雷针在hp水平面上的保护半径;
  hp——被保护物的高度;
  ha——避雷针的有效高度。
  b)当hp<0.5h时,被保护物高度hp水平面上的保护半径
 2“滚球法”避雷保护计算
  “滚球法”是国际电工委员会(IEC)推荐的接闪器保护范围计算方法之一。我国建筑防雷规范G 50057—994(2000年版)也把“滚球法”强制作为计算避雷针保护范围的方法。滚球法是以hR为半径的一个球体沿需要防止击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被用作接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。滚球法确定接闪器保护范围应符合规范规定。
  应用滚球法,避雷针在地面上的保护半径的计算可见以下方法及图2。
  a)避雷针高度h≤hR时的计算
  距地面hR处作条平行于地面的平行线。以针尖为圆心、hR为半径作弧线交于平行线A,两点。以A,为圆心,hR为半径作弧线,该弧线与针尖相交并与地面相切,这样,从弧线起到地面就是保护范围。保护范围是一个对称的锥体。避雷针在hP高度的xx'平面上和在地面上的保护半径,按公式[2](4)计算确定式中:
  Rp——避雷针保护高度xx'平面上的保护半径;
  hR——滚球半径,按表确定;
  hp——被保护物的高度;
  R0——避雷针在地面上的保护半径。
  b)当避雷针高度h>hR时的计算
  在避雷针上取高度hp的一点代替单支避雷针针尖并作为圆心。