电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 24970|回复: 26
打印 上一主题 下一主题

[讨论帖] 污水泵二次回路控制原理解析

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-31 16:57:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个污水泵一用一备+手/自动二次回路控制原理图,如图中画圈的KA2触点起到什么作用?求大神指点

111.bmp (1 MB, 下载次数: 1213)

污水泵二次回路控制原理

污水泵二次回路控制原理

回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-6-6 20:55:40 | 只看该作者
806162166 发表于 2017-6-6 10:52
那我就在回路中在加一个中间继电器KA2一样用浮球开关控制线圈,常闭开关在主回路上控制断开回路,这样可 ...

KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作下极限。
动作顺序:没有水,下极限闭合,KA2得电,接点断开,自动回路不能工作。
水超过下极限,下极限浮球开关常闭点断开,KA2失电,接点闭合,自动回路可以工作。
水超过上极限,KA1闭合,KM1自锁,水泵工作。
水降到上极限以下,KA1断开,KM1自锁,水泵继续工作。
水降到下极限以下,KA2断开,水泵停止。

仅供参考,希望能帮到您。

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:49:16 | 只看该作者
liu42 发表于 2017-6-6 20:55
KA1接点需要接KM1,KM2常开点用来自锁。KA2接点需要移动位置与KA1串联。
KA2线圈接浮球开关常闭点,用作 ...

我大概改成这样,如图,高水位双泵自动转换,超高水位双泵运行,但是有一点不太会,这样的接法,会不会造成如下情况:在临界水位时,超过的时候,水泵马上动作排水,没一会排到临界水位下,水泵断开,但是此时水位仍然在上涨,没一会又达到让水泵工作的水位,就这样反反复复,水泵在短时间内反复启停。有什么策略能解决这种情况的么?

1.jpg (62.79 KB, 下载次数: 1423)

1.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

推荐
发表于 2017-6-8 21:17:57 | 只看该作者
用原来的图,修改几点:
1、KA1线圈串联的接点为浮球开关常开点,作为上极限。
     新增一个继电器KA2,一个浮球开关。KA2线圈串联浮球开关的常闭点,作为下极限。两端接电源L/N.
2、KA2接点移到KA1接点前面与KA1串联,给KA1加KM1,KM2常开点自锁。
     可以参考停止按钮,启动按钮的接法,KA2看做停止按钮,KA1看做启动按钮。

回复 支持 反对

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-5-31 20:26:27 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-5-31 21:36:08 | 只看该作者
应该是热过载保护触点

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-6-1 07:42:08 来自手机 | 只看该作者
准确的说应该是控制电源继电器触点。当KA2合上控制电路才有效。

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-1 08:57:46 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 07:42
准确的说应该是控制电源继电器触点。当KA2合上控制电路才有效。

假如在一用二备档位,当浮球开关闭合,KA继电线圈通电,KA1闭合,KA2会断开呀,回路不就断开了么

点评

图上KA2线圈也没有,你从哪看出KA1能控制KA2?  详情 回复 发表于 2017-6-1 09:54

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-6-1 09:01:57 | 只看该作者

了解什么、、、

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-6-1 09:54:58 来自手机 | 只看该作者
806162166 发表于 2017-6-1 08:57
假如在一用二备档位,当浮球开关闭合,KA继电线圈通电,KA1闭合,KA2会断开呀,回路不就断开了么

图上KA2线圈也没有,你从哪看出KA1能控制KA2?

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:15:38 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 09:54
图上KA2线圈也没有,你从哪看出KA1能控制KA2?

就是说图中没有KA2线圈,这个KA2常闭触电在图中是不是多余的呀

点评

不会多余,既然画上了肯定有它的用处。可能你电路不全,你仔细看下图纸肯定能找到。  详情 回复 发表于 2017-6-1 15:41

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-1 15:41:39 | 只看该作者
806162166 发表于 2017-6-1 10:15
就是说图中没有KA2线圈,这个KA2常闭触电在图中是不是多余的呀

不会多余,既然画上了肯定有它的用处。可能你电路不全,你仔细看下图纸肯定能找到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-6-2 09:49:50 | 只看该作者
dfxsb 发表于 2017-6-1 15:41
不会多余,既然画上了肯定有它的用处。可能你电路不全,你仔细看下图纸肯定能找到。

图纸上就这些元器件,是在想不通要KA2有什么用,还是这图纸有问题,能不能去掉

回复 支持 反对

使用道具 举报

11#
发表于 2017-6-2 23:16:01 | 只看该作者
这个电路图有问题,缺少自动停止回路,KA2应该是停止继电器触点。
按这个电路图,浮球开关闭合,KA1闭合,水泵运转,很短时间,浮球开关就会断开,水泵停止。
水泵会在浮球开关的临界点,一会转,一会停。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2017-6-3 00:02:05 | 只看该作者
图中缺自动停止回路,KA2应该是自动停止继电器触点。

点评

应该下限  发表于 2017-6-11 17:41
下限  详情 回复 发表于 2017-6-11 17:40
对,KA2应该是水位上限。  详情 回复 发表于 2017-6-5 16:53

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 15:12

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表