直流接地故障报警查找过程中的注意事项

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-27 13:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
停止任何负荷前必须通知相关单位。
查找完毕后必须投入因瞬时停电而退出的保护与自动装置。
停用母差、线路保护直流时应得到网调的允许,先退出保护压板后断开直流电源。恢复时先投入直流电源,待保护正常后再投入保护压板。
应通知检修单位对直流保持380V抽屉开关的控制回路进行检查,确保其正常。
如果使用电压表测量直流母线电压,必须使用高内阻电压表,防止造成人为接地
如拉保护直流电源时,应先退出可能误动的保护。线路保护、母差保护退出应申请中调批准,发变组保护退出应申请总工批准,6kV及以下系统的保护退出应申请值长批准。
试拉前、后通知相关岗位的值班人员。在试拉过程中,应按照先次要后主要的原则进行。试拉后,无论接地与否,都必须立即送电。