断路器的速度,现场一般需要测量,如果断路器特性有了问题或者检修后,必须进行速度测量,下面以LW6系列SF6高压断路器速度测量为例,介绍断路器速度测量方法。
一、测速装置的安装
安装示意图如图1所示。测速装置5与连接座1用M10×28六角螺栓2、垫圈3和弹垫4紧固好,调速工具与接头6连接;触头5应与滑线电阻接触好;把测速工具的三根引线(两红线接线柱为滑线电阻两端引线,黑色接线柱为滑动触头引线),接至测速 示波器。
图1 测速装置安装示意图
1—连接座;2—六角螺栓;3—垫圈;
4—弹垫;5—测速装置;6—接头 二、测速方法
1.测速接线
测速接线图如图2所示。由于断路器工作缸活塞杆和触头动作行程比例为1:1,因此,可以直接将开关动作触头的行程与时间的曲线绘制在示波图上。图中直流 电源可用干电池串联成9~13V电压;R为测速电阻,为绕线电阻,阻值为1250Ω左右;输出端电阻Rf为8~10KΩ,Rf满足大于R;振子为FC型400号为宜。
图2 速度测量接线示意图 2.速度的测量
(1)定义
刚 分 点:电路起在分闸时从开始运动到运动至43mm时的位置。
刚 合 点:断路器在合闸时从开始运动到运动至107mm时的位置。
分闸速度:从刚分点到刚分点后72mm处,这段运动的平均速度。
合闸速度:从刚合点至刚合点前36mm处,这段运动的平均速度。
(2)计算平均速度
用示波器记录的速度曲线如图3所示。根据触头行程1500mm,再结合示波速度曲线图中的实际高度,求出两者比例。然后由该比例找出各特征点(刚分点和刚合点),作一个直角三角形,计算出分闸和合闸的平均速度V=S/t。
图3 速度曲线示意图 三、测量速度时注意事项
1.测速必须在额定操作电压、气压和油压下进行。
2.测速必须在开关同步合格后进行。每台三相只测一相即可。
3.目前已有多功能开关特性测试仪,如武汉研创高科研发的GKC-Y高压开关动特性测试仪,仪器内置隔离型可调直流电源及开关操作命令模拟控制模块,试验时可通过内附直流电源直接控制开关分、合闸、重合闸操作,具有自动或手动进行动作电压试验功能。本仪器可进行各种类型(多油,少油,SF,真空等)和厂家(进口,国产)的高压开关有关机械特性参数(时间、速度、同期、行程、弹跳、线圈电流等)测试与特性分析。 |