1.温度的影响
运行中的电力设备其温度随周围环境变化,其绝缘电阻也是随温度而变化的。一般情况下,绝缘电阻随温度升高而降低。原因在于温度升高时,绝缘介质内部离子、分子运动加剧,绝缘物内的水分及其中含有的杂质、盐分等物质也呈扩散趋势,使电导增加,绝缘电阻降低。这与导体的电阻随温度的变化是不一样的。
2.湿度和电力设备表面脏污的影响
电力设备周围环境湿度的变化及空气污染造成的表面脏污对绝缘电阻影响很大。空气相对湿度增大时,绝缘物表面吸附许多水分,使表面电导率增加,绝缘电阻降低。当绝缘物表面形成连通水膜时,绝缘电阻更低。电力设备的表面脏污也使设备表面电阻大大降低,绝缘电阻显著下降。
根据以上两种情况,现场测量绝缘电阻时都必须用屏蔽环消除表面泄漏电流的影响或烘干、清擦干净设备表面,以得到真实的测量值。
3.残余电荷的影响
大容量设备运行中遗留的残余电荷或试验中形成的残余电荷未完全放尽,会造成绝缘电阻偏大或偏小,引起测得的绝缘电阻不真实。残余电荷的极性与绝缘电阻测试仪的极性相同时,测得的绝缘电阻将比真实值增大;残余电荷的极性与绝缘电阻测试仪的极性相反时,测得的绝缘电阻将比真实值减小。原因在于极性相同时,出于同性相斥,绝缘电阻测试仪输出较少电荷;极性相反时,绝缘电阻测试仪要输出更多电荷去中和残余电荷。
为消除残余电荷的影响,测量绝缘电阻前必须充分接地放电,重复测量中也应充分放电,大容量设备应至少放电5min。
4.感应电压的影响
现场预防性试验中,由于带电设备与停电设备之间的电容耦合,使得停电设备带有一定电压等级的感应电压。
感应电压对绝缘电阻测量有很大影响。感应电压强烈时可能损坏绝缘电阻表或造成指针乱摆,得不到真实的测量值。如一台由两节组成的220kV金属氧化物避雷器,测量上节绝缘电阻为50000MΩ,下节绝缘电阻为20000MΩ,将上节端部接地,从中部加压测量(测量上、下节并联绝缘电阻值),由于感应电压降低,测得绝缘电阻为100000MΩ,又如一个220KV电流互感器某相,高压引线感应电压强烈,测量其一次对末屏绝缘电阻时,指针在500MΩ左右摆动;将高压引线接地,用同一绝缘电阻表测量末屏对一次及地的绝缘电阻时,绝缘电阻为2000MΩ,由此可见感应电压对绝缘电阻的影响之大。测绝缘电阻,必要时应采取电场屏蔽等措施客服感应电压的影响。
|
|