接地变压器的主要作用:用来连接接地电阻。当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
接地变压器简称接地变,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分接地变压器为三相接地变和单相接地变。
三相接地变:接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每相线圈分成两组分别反向绕在该相磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
单相接地变:单相接地变主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。
接地变压器主要用于对无中性点的一侧系统提供一个人工接地的中性点。它可以经电阻器或消弧线圈接地,满足系统该侧接地的需求,当有附加YN接线绕组时可兼做站用变压器使用。 接地变压器接于系统母线三相,额定一次电压应与系统额定电压一致,并应考虑与一次系统额定电压的匹配以及负载容量的匹配问题。其额定容量应与消弧线圈或接地电阻容量相 匹配,若带有二次绕组还应考虑二次负荷容量。 若中性点接消弧线圈或小电阻负载时,对Z型或YNd接线的三相接地变压器,其容量为SN≥Qx,SN≥Pr。式中:Qx为消弧线圈额定容量;Pr为接地电阻额定容量。 对于YNd接线的接地变压器(三台单相),若中性点接消弧线圈或电阻的话,其容量为SN≥√3Qx/3,SN≥√3Pr/3;当接地变压器负载为小电阻时,接地变压器的容量SN不应小于电阻的消耗功率,即SN≥U22/3R。
|