   不同的场合有不同的用电需求,所以衍伸出来很多的电源系统,除了我们常见的单相系统外,还有TT系统、TN-C系统、TN-S系统等,因此浪涌保护器也开发了不同的型号来对应这些电源系统。废话不多说,直接上图。
浪涌保护器接线方法图解
      图1是单相系统中浪涌保护器的接线图,科佳电气产品中的2P浪涌保护器都是以此为标准设计的,单相三线,上面两孔L口接火线,N口接地线,下面的PE口接地线。
浪涌保护器接线方法图解
      图2是TT系统中浪涌保护器的接线图,TT系统是电源系统有一点直接接地。设备外露导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。科佳电气产品中的3P+1浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的N口接PEN线,右侧的PE接地线。
浪涌保护器接线方法图解
      图3是TN-C系统中浪涌保护器的接线图,TN-C系统是干线部分保护零线与工作零线完全共用的系统,适用于无爆炸危险和安全条件较好较好的场所。科佳电气产品中的3P浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相四线,上面三个L口分别连接三条火线,下面的PE口接PEN线。
浪涌保护器接线方法图解
      图4是TN-S系统中浪涌保护器的接线图,TN-S系统是具有作用保护零线,即保护零线与工作零线完全分开的系统,适用于危险性较大或安全要求较高的场所。科佳电气产品中的4P浪涌保护器都是以此为标准设计的,三相五线,上面三个L口分别连接三条火线,右侧的N口接零线,下面的PE口接地线。