某单位新建装置选用了YR-DC11电磁流量计数十台,装置投产后绝大部分电磁流量计工作正常,但有一台非常重要工位的电磁流量计却不能正常使用,为此客户认为产品存在质量问题要求昌晖仪表制造有限公司更换。在对现场电磁流量计进行检查后,重新向客户提供全新产品一台,但更换后电磁流量计依然不能正常使用,返厂流量计经测试也不存在质量缺陷。流量计厂家工程师再此驻厂查找故障原因,经过一段时间观察分析,在排除不是外部电磁干扰导致流量计故障后,最终确定是流体强流束干扰导致电磁流量计流量波动,流量波动的问题才得到根本解决。
电磁流量计安装在弯曲管道的底部位置,前后直管段长度均符合电磁流量计安装技术要求,但电磁流量计在装置投运后很长一段时间工作都不正常,从dcs系统趋势图上看出流量波动很大,流量趋势图杂乱,但现场生产工艺稳定,经仪表工程师反复检查,电磁流量计安装、电极及接地均无问题。后又检查工艺上游管道安装情况,主管道的流量由三股流束F1、F2、F3组成,其中F3来自一个高位槽,和电磁流量计安装位置标高差约20m。而三股流束交汇后的水平直管段D长约1m,这段水平直管段D与电磁流量计安装位置存在1.5米落差(H)。F3流束从高位槽下来后,由于其巨大的位能转换为动能,使得F3未能和F1、F2混合好而直接穿过电磁流量计,也即有两种不同流速的流体穿过电磁流量计。这股流束形成对主流体的干扰,使电磁流量计指示紊乱。找到原因后,将电磁流量计从原位置A移至B位置,新的安装位置B距离原管道弯曲部分约2m。改进安装位置后,流体强流束干扰导致电磁流量计流量波动这一长期困扰生产的问题终于得到解决。
|
|