测量用电流互感器误差特性

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-20 20:21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测量用电流互感器应能将一次电流按照一定比例准确地转换成二次电流,才能保证测量精度,因此,电流互感器必须保证一定的准确度。电流互感器的准确度是以其准确级来表征的,不同的准确级有不同的误差要求,在规定的条件下,误差均应在规定的限值以内。电流互感器的准确级,是以最大变比误差和角误差来区分的,准确级在数值上就是变比误差限值的百分比。根据GB 1208《电流互感器》对测量用电流互感器规定的准确级为0.1、0.2、0.5、1、3、5级,其准确度是以额定电流下的最大允许电流误差的百分数标称的。此外,还有角误差、复合误差、仪表保安系数等。
1)变比误差是指电流互感器在测量电流时所产生的数值误差。可用下式表示
测量用电流互感器误差特性
式中K-电流互感器的变流比;
I1N-电流互感一次绕组的额定电流;
I2-电流互感器二次绕组电流的测量值。
由此可知,只有当励磁电流等于零时,二次电流乘以变流比才能等于实际一次电流。