电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6680|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

导线选择口诀

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-20 11:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
口诀:
十下五;
百上二;
二五三五四三界;
七零九五两倍半;
穿管温度八九折;
铜线升级算;
裸线加一半.
口诀解释:
十下五就是十以下乘以五;
百上二就是百以上乘以二;
二五三五四三界就是二五乘以四,三五乘以三;
七零九五两倍半就是七零和九五线都乘以二点五;
穿管温度八九折就是随着温度的变化而变化,在算好的安全电流数上乘以零点八或零点九;
铜线升级算就是在同截面铝芯线的基础上升一级,如二点五铜芯线就是在二点五铝芯线上升一级,则按四平方毫米铝芯线算.
裸线加一半就是在原已算好的安全电流数基础上再加一半.
名词公式解释:
安培数乘以220得数就是安全电流数
单相电流1千瓦等于4.5安培
三相电机1千瓦等于2安培
一匹等于735瓦等于0.735千瓦
铜线升级算:(举例说明)
2.5平方毫米铜芯线等于4平方毫米铝芯线
4平方毫米铜芯线等于6平方毫米铝芯线
6平方毫米铜芯线等于10平方毫米铝芯线
<10平方毫米以下乘以五>
即: 2.5平方毫米铜芯线=<4平方毫米铝芯线×5> 20安培=4400千瓦;
4平方毫米铜芯线=<6平方毫米铝芯线×5> 30安培=6600千瓦;
6平方毫米铜芯线=<10平方毫米铝芯线×5> 50安培=11000千瓦。