电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6302|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

三相不平衡治理装置工作原理

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-4-5 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相负荷不平衡自动调节装置(NADSPC)主要用于低压配电用户侧,治理三相电流不平衡,相电压偏低和补偿无功,优化电能质量。NADSPC产品规格覆盖50A/35kvar, 75A/50kvar,150A/100kvar,可同时补偿三相不平衡电流和无功,实现连续、动态补偿。
NADSPC可全面改善台区电能质量,具体如下:
●解决配电网三相不平衡问题,降低线路损耗;
●稳定三相电压,提高供电质量,改善用电环境;
●解决变压器单相过载问题,提高变压器运行寿命;
●无功平衡,提高配电网有效输出容量;
  三相不平衡治理装置通过外接电流互感器实时监测系统三相电流,把监测到的系统电流信息发送到内部控制器,由内部控制器去判断系统是否处于不平衡的状态。确认出现不不平衡时,计算各相达到平衡所需转换电流值,然后发送信号到内部IGBT,驱动其动作,把不平衡电流从电流大的相转移到电流小的相,使三相达到平衡。
  三相不平衡治理装置通过外部电流互感器实时监测负载电流,并通过内部DSP计算来分析负载电流的无功含量,然后根据设置值来控制PWM信号发生器发出控制信号给内部IGBT使逆变器,产生满足要求(容性或感性)的无功补偿电流,实现动态无功补偿。