艾默生TD3000变频器具有10种频率设定方式,可在变频器停机或者运行状态时,设置变频器的当前频率。
0 数字设定1
变频器上电时直接将功能码F0.04的值设置为变频器的当前设定频率。在变频器处于运行或者停机状态时,均可通过键盘来改变变频器的当前设定频率。但此时并不更改F0.04的设定值。只有出现电源掉电状态时,才将当前设定频率自动存储到F0.04中。
1 数字设定2
操作与“数字设定1”相同。唯一区别是:出现电源掉电状态时,设定频率不保存。
2 数字设定3
在此方式下,可通过设定外部控制端子的功能,进行变频器的当前频率设定。选择该设定方式时,预先设定如下参数:(1)在参数F5.01----F5.08中,定义X1 X2 X3 三个端子(或者其它三个端子)分别为12(UP) 13(DOWN) 14(UP/DOWN设定器清除命令) (2)在功能码FA.11中,设置用UP/DOWN端子进行频率设定时的数值变化速率。
3 数值设定4
基本操作与“数字设定3”相同,区别是:在接收到STOP命令,开始执行停机过程时,变频器的当前设定频率被自动记忆,作为下次运行时的频率设定值。在停机状态时,设定器清除命令端子机械有效,UP/DOWN端子无效。



4 数字设定5
在此方式下,不必专门设定外部控制端子的功能,可直接利用X1----X8端子的外接开关,进行变频器当前频率数字,使用前必须将X1---X8端子通过外接开关连接到COM端子,

在此方式下使用时,端子及外接开关的状态定义如下:
外接开关闭合:定义为端子ON状态,输入二进制数值1
外接开关分断:定义为端子OFF状态,输入二进制数值0。
在变频器运行或者停机状态时,均可通过X1---X8端子按12bit二进制码的方式,设置变频器的当前设定频率。
X6---X1端子用于设置二进制数据,每一次有效设置确定12bit二进制码设定值中的高六位或者低六位。X8 X7端子分别用于选择12bit二进制码设定值的高六位和低六位,并控制二进制设定值的输入操作。
每次上电时,变频器的当前设定频率中的设置为零。在输入二进制码设定值中的高六位或者低六位时,应先设置好X6---X1端子的开关。X8 X7端子同时ON或者OFF时,12bit二进制码设定值处于保持状态。如果X8 X7端子的组合状态有效变化一次,则输入一次二进制的高六位或者低六位。X8 X7端子的组合状态有效变化一次,则输入一次二进制码的高六位或者低六位,建议设定数据时,先输入低六位,后输入高六位。选择数字设定5方式时,由F5.01---F5.08定义的X1---X8端子的功能自动失效。当取消该设定方式时,由F5.01----F5.08定义的端子功能恢复,请注意正确设置各端子的状态。
5 模拟给定
模拟给定有三个互相独立的物理通道,AI1,AI2,AI3。这三个模拟信号端子均可被选择作为主给定,其中,AI2,AI3还可作为辅助给定。AI1,AI3为电压信号输入通道,各有七种模拟信号输入范围可供选择设置。AI2为电压/电流信号输入通道,可设置六种信号输入范围,通过控制板上的CN10的跳线开关位置选择选择电压/电流信号输入。当选择电流输入时,CN10的跳线短路块应位于I侧,此时该通道的输入电阻为500欧,当选择模拟设定方式时,可在参数F6.00----F6.06中定义具体的应用数据。有关模拟输入信号与设定频率的输入输出特性曲线,请参见F6参数组说明。
6 通讯给定(RS485串行通讯数字给定)
上位机通过变频器内置的标准RS485特性接口,设置变频器的当前设定频率。具体编程方法,操作方法,通讯协议等,请参见F9参数组的说明。
7 复合给定1(RS485串行通讯数字给定+模拟设定)
8 复合给定2(模拟设定+功能码数字设定)
9 外部开关频率数字设定