许多时候,引起断路器跳闸的原因就是断路器的选型错误。尤其是在进行电路改造时,一定要注意观察断路器的型号, 必要时,应及时更换。
断路器在进行选型时应做如下考虑:
  • 电线线方:断路器的电流,应小于电线的载流量。否则,很可能发生过载不跳闸的情况,起不到保护作用。
  • 总开关电流:支路开关的电流,应小于总开关电流,以免发生越级跳闸的现象。
  • 插座数量:如果该回路插座数量过多,应考虑增加断路器电流和干路电线的线方,以免造成过载。
  • 断路器级数:一般情况下,从经济角度和安全角度考虑,普通五孔插座回路的断路器可以使用单极断路器,而大功率电器所用的三孔插座回路,需要使用二极断路器。
  • 断路器的保护功能:所有插座回路,必须使用带漏电的断路器,电灯回路和主开关不建议使用漏电断路器,以免发生误动作。
常见的漏电断路器选型为1PC16漏电断路器、1PC20漏电断路器和2PC32漏电断路器。Cxx即断路器的额定电流为xx安。

一般来说,家用配电箱支路开关的断路器电流不得大于32A,因为楼道内的电线为6平方,单用户电流过大,容易造成楼道失火。

回复

使用道具 举报

板凳
 楼主| 发表于 2017-3-30 08:55:51 | 只看该作者
家庭漏电很重要,建议用国际品牌,国内的真的不可靠!!好一点的ABB/SIEMENS/Schneider.大一点的建材超市有,好美家什么的有。建议不要把漏电当主进线,选几个小一点的漏电断路器,一个接厨房的插座回路,一个接卫生间的插座,如果多也可以将其他房间插座也连一个漏电断路器。另外买的时候建议买RCBO(带短路、过载保护),RCCB只要漏电保护。千万不要买超过30mA漏电值的,一般30mA的漏电电流会造成人心脏不可逆的损伤。
国内品牌的价格便宜,但要是你看到他们用的材料和工艺,你就知道性能是多么的不可靠了!