电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4009|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

卫生间等电位做法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-23 08:50:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、等电位要用镀锌扁铁或6的镀锌钢筋焊接在与主柱焊接相连的螺纹钢上,墙内装个等电位专用铁盒(水暖电有卖)2、卫生间插座有接地线时,要与插座的PE线做等电位连接的原因是距离短,阻值小,安全系数高。
3、游泳池等电位要做在墙体外侧,焊接在地网的钢筋上,而且要用摇表遥测,一般要求阻值要小于4欧姆。建议认真看看电工培训资料或电气施工资料。当卫生间无PE线时,等电位不许与外界PE线相连,因为卫生间比较潮湿,电阻小,易导电,如果电器漏电,都往这导,而等电位又是焊接在钢筋上,处理不规范的话,在卫生间可就危险了,所以施工规范不准这样接。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 03:07

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表