电流互感器是一种交流电流/电流变换器,当初级流过交流电流时,次级线圈则对应其变比产生交流电流。再通过负载电阻转换成交流电压信号。 合理选择互感器的变比十分重要。 在选择变比之前,首先要确定通过互感器产生的负载电压是否满足变送电路需要的输入信号电压。通常我们将输入信号电压的最大值选择在2~3V/AC 左右。 同时选择互感器负载电阻为标准系列电阻。选RL=1KΩ。 互感器连接负载(图2-1) 例如:输入信号电压选2.5V. I=V/R=2.5V/1000Ω=0.0025A=2.5mA 已知:交流电流输入为0~5A, 则变比为: 5A/0.0025A=2000 即 1:2000 所以,当电流互感器初级电流为0~5A 变化时,次级负载电阻两端的电压为0~2.5V. 选择5A/2.5mA的互感器。 如果要求输入信号电压的最大值选择在3V时,只需要将负载电阻选择为RL=1.2KΩ即可。 V=I×R=0.0025A×1.2KΩ=3V 仍然选择5A/2.5mA的互感器。
|