接地电阻测量仪(接地摇表)是用于接地电阻测量的专用仪表。常用的接地电阻测量仪主要有ZC-8型和ZC-29型等几种。
  ZC-8型测量仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构都装在铝合金铸造的便携式外壳内,由于外形与普通摇表(兆欧表)相似,所以一般又称为接地摇表。
(一)测量接地电阻前的准备工作及正确接线
    接地电阻测量仪仪有三个接线端子和四个接线端子两种,它的附件包括两支接地探测针、三条导线(其中5m长的用于接地板,20m长的用于电位探测针,40m长的用于电流探测针)。
    测量前做机械调零和短路试验,将接线端子全部短路,慢摇摇把,调整测量标度盘,使指针返回零位,这时指针盘零线、表盘零线大体重合,则说明仪表是好的。按图接好测量线。

摇表兆欧表使用方法图解 接地电阻测量仪


(二)摇测方法
1、选择合适的倍率。
2、以每分钟120转的速度均匀地摇动仪表的摇把,旋转刻度盘,使指针指向表盘零位。
3、读数,接地电阻值为刻度盘读数乘以倍率。
(三)使用接地电阻测量仪的注意事项
1、二人操作。
2、被测量电阻与辅助接地极三点所成直线不得与金属管道或邻近的架空线路平行。
3、在测量时被测接地极应与设备断开
4、接地电阻测量仪不允许做开路试验. 摇表兆欧表使用方法图解
兆欧表用于最常用的绝缘测试,低压电器通常用500V的兆欧表。(a)测量线路的绝缘电阻(b)测量电动机绝缘电阻(c)测量电缆绝缘电阻。其中,图C接线方法为L接导体端;E接铠甲金属体;G接铠甲下层的绝缘层。
1.测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电。决不能让设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
2.被测物表面要清洁.减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
3.测量前应将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。即在兆欧表未接上被测物之前.摇动手柄使发电机达到额定转速(120r/min),观察指针是否指在标尺的“∞”位置。将接线柱“线(L)和地(E)”短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标尺的“0”位。如指针不能指到该指的位置,表明兆欧表有故障.应检修后再用。
4.兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
5.必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端.但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把.摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数.不能停下来读数。
6.摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄.以防表内线圈发热损坏。
7.读数完毕.将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可(不是兆欧表放电)。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:20:51 | 只看该作者
兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(L),另一个是接地端钮(E),还有一个为屏蔽端钮(G)。一般测量照片或电力线路对地的绝缘电阻时,只用L和E端,接线如下左图所示。“L”端接到被测设备的“火”或“相端”,“E”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“G”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。
摇表兆欧表使用方法图解
线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要保持转速均匀稳定。(一般普通兆欧表转速为120转左右),当兆欧表的发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。
注意事项
  • 测量前应先将兆欧表进行一次开路和短路试验,检查兆欧表是否良好。若将两连接线开路,轻轻摇动手柄,指针应指在“∞”处,这时如再把两连接线短接一下,指针应在“0”处,说明兆欧表是良好的,否兆欧表有误差。
  • 被测设备应断开电源,对于电容设备还应充分放电,以保证人身安全和测量准确。
  • 遥测过程中,被测设备上不能有人工作。
  • 测量电容较大的电机、变压器、电缆、电容器时,应有一定的充电时间,且容量越大,充电时间越长,一般以兆欧表转动一分钟后的读数作为标准。测量完成要立即进行放电,以保安全。放电的方法是将测量时使用的地线,由兆欧表上取下来,在被测量物上短接一下即可。
  • 禁止在雷电时或附近有高压导体的设备上测量绝缘。只有在设备不带电又不可能受其它电源感应而带电的情况下才可测量。
  • 兆欧表未停止转动之前,切勿用手触及设备的测量部分或兆欧表接线柱。拆线时,也不可直接触及引线的裸露部分。
  • 兆欧表应定期校验:校验方法是直接测量有确定值的标准电阻,测量它是否测量误差,是否在允许范围以后。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-15 08:54:54 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-3-26 20:55:33 | 只看该作者
学习了 谢谢分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 13:03

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表