微信用户求助:3匹空调柜机配多大的空开
3P空调功率在制冷功率   1860W   、制热功率   1780W   (电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度,电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大)根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线(2.5平方有点小)建议使用4平方的铜线、32A的空气开关即可!

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-14 12:10:06 | 只看该作者
学习了,谢谢分享