电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4637|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

变频器增益

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-7 19:27:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
频率设置信号增益功能仅在用外部模拟信号设置频率时才有效,用来补偿外部设置信号电压与变频器内电压(+10V)的不一致问题;同时,方便模拟设置信号电压的选择,当给定信号为最大值Xmax时,对应的最大给定频率fXM与变频器设置的最大输出频率fmax之比的百分数定义为频率增益,用G%表示:
变频器增益
其中,G%为频率增益,%;fmax为变频器设置的最大频率,Hz;fXM为虚拟的最大给定频率,HZ。
对比例增益的设定功能,有的变频器明确标明了比例增益的放大倍数,如富士G11S/P11S系列,其比例增益就标为0.00-10.0倍,这比较直观和容易理解及设定。但有的变频器则将比例增益标为0-100或0-l00%,并且说明:“在忽略积分作用和微分作用时,比例增益决定整个PID调节器的调节强度,Kp越大,调节强度越大。该参数为100表示当PID反馈量和给定量的偏差为l00%时,调节器对输出频率指令的调节幅度为最大频率。”本句中的“该参数为100表示......” ,实际是指输人偏差变化l00%,能使变频器的输出频率从0Hz变化到最大频率(如50Hz),则此时控制器的比例增益为1,或者说比例度为l00%,这样说可能才正确。比例控制使变频器的输出频率与偏差成比例变化,偏差与输出频率之间的比值叫比例增益Kp,偏差与输出频率的关系如图1所示。在变频器的内置PID控制中,其计算都是基于“%”的,这样做是为了方便用户,从图中可看出,比例增益Kp设定得大,系统对偏差的响应就快,但Kp设定得太大了系统就会产生振荡而不稳定,所以比例增益Kp是有个选择范围的,从图可见选择比例增益Kp在0.2-5.0较妥。比例增益参数设定时,其数字大多是无量纲的纯数值,只是提供了一个方便调试的数值及增益增大、减小的变化方向,再者比例增益的大小都是要通过现场调试来决定的。
变频器增益

图1 变频器PID反馈量和给定量偏差与输出频率的关系

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-3-7 20:42:36 | 只看该作者
了解一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 02:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表