电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 78482|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

热继电器接线端子接线方法图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-3-3 16:54:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继电器有两组辅助触点,一组是常开,一组是常闭。我们在用热继电器进行电机过载保护时,所使用的是常闭触点。另一组常开触点就可以做为故障提示,不知道你的指示灯是什么规格,只要把它串接到热继电器的常开触点就可以了。比如说,220V的指示灯,它的线路是:电源(火)→热继电器的常开触点→指示灯→电源(零)。这样,当热继电器动作时,常开触点闭合,线路接通,指示灯亮。
热继电器的构成主要可分为两个部分。——热元件和输出的辅助触点。
热继电器接线端子接线方法图解
图片中靠左边的为主回路接线端子(3路,共6点),靠右边的是输出的辅助触点接线端。
热元件,通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热,因膨胀系数不同,就会发生弯曲。工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路中)。——图片中靠左边,上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间,共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上。
辅助触点,通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点。用于电机启动器的控制回路中。
当电机过载时,输入电机的电流会超过电机的额定电流,热继电器中的热元件会因流经的电流过大而发热。引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换。达到输出“过载”信号的目的。
辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联),一旦电机过载,辅助触点的“NC”触头就会切断控制回路的电源,使电机停止运转。
辅助触点的“NO”触头组可接报警设备(例如报警指示灯),一旦电机因过载而停止运转时,给出电机停止的原因——“过载”。