微信用户求助:电流互感器二次侧为什么要接地
电流互感器CT二次侧接地属于保护性接地,防止一次绝缘击穿时,高电压窜入二次回路危及人身和设备的安全。尤其是铁芯未接地的套管型电流互感器,其一次导电杆与二次绕组间存在电容,通过静电感应将在CT二次绕组上感应出高电压,如果二次侧不接地,感应电压可能造成二次回路绝缘薄弱点(如端子板、继电器的接线柱等)处打火,严重时会导致这些地方的绝缘发生永久性损坏
电流互感器CT二次侧只允许有一个接地点,对于差动保护电流回路一般在保护盘经端子排接地,其他电流回路则在配电装置端子箱箱内经端子排接地。二次侧闲置不用的绕组必须短路并接地。
CT二次侧不能多点接地,因为多点接地回形成分流,易使继电保护拒绝动作。如果CT端子箱处已接地(a点),继电器附近的保护盘端子排上再来一个接地点(b点),恰巧b点又在继电器绕组的另一侧的话,则继电器绕组的电流被两个接地点a,b间形成的回路分流,使流过继电器绕组的电流减小,故障时有可能动作不了。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-27 20:55:25 | 只看该作者
基础知识点     

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-28 09:40:00 | 只看该作者
学习了,互感器一次侧往往是高压,如不接电,一但高压串到低压是很危险的。