电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 5554|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

电气预算知识

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-26 22:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、常用的电气设备等安装高度
(1)配电箱:一般箱底距地1.5m
(2)灯具: 依据设计管线一般沿顶棚敷设。
(3)开关:拉线开关:一般距顶0.3m,板式开关:一般距地1.3m-1.5m
(4)插座:一般插座安装高度距地0.3m,管线一般沿地面敷设。
其它插座:空调插座、防水插座等安装高度距地1.5m—1.8m,管线一般沿顶棚敷设
2、动力、照明线路在平面图上的表示内容:①线路配线方式符号(如SC),②线路敷设部位符号(如FC),③线路文字标注格式(如a-b(c×d)e-f)
3、照明工程一般包括配管配线工程;灯具安装工程;开关插座安装工程以及其他附件安装工程
4、配管工程量计算规则:各种配管工程量以管材质、规格和敷设方式不同,按“延长米”计量,不扣除接线盒(箱)、灯头盒、开关盒所占长度。
5、配管工程量计算要领:从配电箱起按各个回路进行计算,或按建筑物自然层划分计算,或按建筑平面形状特点及系统图的组成特点分片划块计算,然后汇总。千万不要“跳算”,防止混乱,影响工程量计算的正确性。
6、配管工程量计算方法:计算配管的工程量,分两步走,先算水平配管,再算垂直配管。
(1)水平方向敷设的管,以施工平面布置图的管线走向和敷设部位为依据,并借用建筑物平面图所标墙、柱轴线尺寸进行线管长度的计算。
(2)垂直方向敷设的管(沿墙、柱引上或引下),其工程量计算与楼层高度及与箱、柜、盘、板、开关等设备安装高度有关。无论配管是明敷或暗敷均按规范预留长度计算线管长度
7、配管工程量计算时应注意的问题:
(1)不论明配还是暗配管,其工程量均以管子轴线为理论长度计算。水平管长度可按平面图所示标注尺寸或用比例尺量取,垂直管长度可根据层高和安装高度计算。
(2)在计算配管工程量时要重点考虑管路两端、中间的连接件:①两端应该预留的要计入工程量(如进、出户管端);②中间应该扣除的必须扣除(如配电箱等所占长度)
(3)明配管工程量计算时,要考虑管轴线距墙的距离,如在设计无要求时,一般可以墙皮作为量取计算的基准;设备、用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心作为量取计算的基准。
(4)暗配管工程量计算时,可依墙体轴线作为量取计算的基准:如设备和用电器具作为管路的连接终端时,可依其中心线与墙体轴线的垂直交点作为量取计算的基准。
(5)在钢索上配管时,另外计算钢索架设和钢索拉紧装置制作与安装两项
(6)当动力配管发生刨砼地面沟时,以“m”计量,按沟宽分档,套相应定额。
(7)在吊顶内配管敷设时,用相应管材明配线管定额。
(8)电线管、钢管明配、暗配均已包括刷防锈漆,若图纸设计要求作特殊防腐处理时,按《刷油、防腐蚀.绝热工程》定额规定计算,并用相应定额。
(9)配管工程包括接地跨接,不包括支架制作、安装,支架制作安装另立项计算。
8、管内穿线工程量计算规则:管内穿线按“单线延长米”计量。导线截面超过6mm2以上的照明线路,按动力穿线定额计算。管内穿线长度=(配管长度+导线预留长度)×同截面导线根数
9、导线与设备相连时需设焊 (压)接线端子,以“个”计量单位,根据进出配电箱、设备的配线规格、根数计算,套用相应定额。
10、配线工程量计算:
(1)金属线槽和塑料线槽以及桥架配线时,线槽、桥架安装按“m”计量,工程量按施工图设计长度计算。
(2)线槽进出线盒以容量分档按“个”计量;
(3)线槽内配线以导线规格分档,以“单线延长米”计量,计算方法同管内穿线相同。
(4)线槽需要支架时,要列支架制作与安装两项;
(5)桥架的支架包括在桥架的安装定额中,不必单列项
11、照明器具安装定额包括照明灯具安装、开关、按钮、插座、安全变压器、电铃及风扇安装,风机盘管开关等电器安装
12、灯具安装工程量以灯具种类、型号、规格、安装方式划分定额,按“套”计量数量。
(1)各型灯具的引线除注明者外,均已综合考虑在定额内,不另计算;
(2)定额已包括用摇表测量绝缘及一般灯具试亮工作,但不包括系统调试工作;
(3)路灯、投光灯、碘钨灯、烟囱和水塔指示灯,均已考虑了一般工程的高空作业因素。其他灯具,安装高度如果超过5m以上20m以下时,应按第二册中的规定,计算操作高度增加费。
(4)灯具安装定额包括灯具和灯管(泡)的安装。灯具和灯管(泡)为未计价材料,它们的价格要列入主材费计算,一般情况灯具的预算价未包括灯管(泡)的价格,以各地灯具预算价或市场价为准。
(5)吊扇和日光灯的吊钩安装已包括在定额项目中,不另计。
(6)路灯安装,不包括支架制作及导线架设,应另列项计算。
13、开关安装 包括拉线开关、板把开关、板式开关、密闭开关、一般按钮开关安装。并且分明装与暗装。均以“套”计量。
14、插座安装 定额分普通插座和防爆插座两类,又分明装与暗装,均以“套”计量。
15、明配管和暗配线管,均发生接线盒(分线盒)或接线箱安装,开关盒、灯头盒及插座盒安装,它们均以“个”计量。其箱盒均为未计价材料。
1)、接线盒的设置:接线盒的设置往往在平面图中反映不出来,但在实际施工中接线盒又是不可缺少的,一般在碰到下列情况时应设置接线盒(拉线盒),以便于穿线。
(1)管线分支、交叉接头处在没有开关盒、灯头盒、插座盒可利用时,就必须设置接线盒。
(2)水平线管敷设超过下列长度时中间应加接线盒
管长超过30m且无弯时;
管长超过20m,中间只有1个弯时;
管长超过15m,中间有2个弯时;
管长超过8m,中间有3个弯时。
(3)垂直敷设电线管路超过下列长度时应设接线盒,并应将导线在管口处或接线盒中加以固定。
①导线截面50mm2及以下为30 mm;
②导线截面70~95 mm2为20 mm;
③导线截面120~240 mm2为18 mm。
(4)电线管路过建筑物伸缩缝、沉降缝等一般应作伸缩、沉降处理,宜设置接线盒(拉线盒)
2)、开关盒、灯头盒及插座盒:无论是明配管还是暗配管,应根据开关、灯具、插座的数量计算相应盒的工程量,材质根据管道的材质而定,分为铁质和塑料两种,插座盒、灯头盒安装,执行开关盒定额。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-5 02:35

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表