电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7262|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

电机保护用热继电器整定值

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-2-24 21:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

继电器的整定值一般为电机额定电流的1.1倍-1.2倍为宜。

当电机所带负载较重时可放宽为电机额定电流的1.5倍,

整定值不能过大否则对电机起不到保护作用。

在实际应用中,如果热继频繁跳,不要任意调整整定值,

应先检查电机是否有故障以及负载是否过重等。

如果电机是初次使用过程中出现热继跳的情况,如果电机没问题,

机械没问题及负载也在允许范围内,应是电机功率选的过小,建议增大电机的功率。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-25 08:30:01 | 只看该作者
我们这边热继电器整定值都是等于电机额定电流

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-25 08:47:49 | 只看该作者
学习了,谢谢分享。

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-2-25 20:17:29 | 只看该作者
不能设置过大啊,认真学习了呀,谢谢楼主分享了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-21 03:40

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表