微信用户求助:如何判断镇流器好坏
通常的方法是:        
把起辉器拆下,断开电源,测试镇流器两端即可。如果镇流器那种比较老的电感式的,电感式的才可以用这种方法测试线圈是否烧坏。这种老式的镇流器坏了,一般就是线圈烧断,导致灯管两端没有电压,不会引起灯管烧坏。对于电子镇流器就会有很多情况。
  可以按上述所说的方法分别测量三个镇流器的阻值,看看有没有较大区别,以此判断镇流器是否损坏。还可以换起辉器,看看那个会烧的起辉器是否不可以断开,一直处于通路状态。总之用替换 法。
如果是电感式镇流器,只有两根线,将万用表调制电阻档测量两根线的电阻,应该在1k一下,并且稳定,就基本上是好的。详细的检测可以测试电感量,但是一般的万用表都没有测试电感的功能。
如果是电子式镇流器,就比较麻烦了,它的电路比较复杂,建议先接上灯管通电试一下,正常就不说了,如果不正常,检测容易损坏的几个元件:1.检测谐振电容器是否击穿。这个元件的故障率非常高!2.观察滤波电容有无鼓包、漏液,表测是否漏电(要先放电,断开一脚测量),保险是否正常。3.测量整流二极管有无故障。4.测量两个三极管是否正常(需要拆下来测量)

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2017-2-13 08:53:51 | 只看该作者
电感式镇流器好坏判断,1,检查线圈是否开路,2.如果外壳变黄或线圈烧黑基本上可以认为是坏的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2017-2-14 12:56:56 | 只看该作者
先断开电源,然后测试镇流器两段,量一下镇流器阻值,如果都正常,那就是启辉器问题,建议更换启辉器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2017-3-6 22:09:30 | 只看该作者
有万用表就直接测阻值。