    1、低噪声
    一些宾馆和智能化大厦对空调、给排水系统的工作噪声要求很高,需选用低噪声的设备。由于变频器采用PWM控制,电动机铁芯产生了特殊的磁振声,过去限于元件开关频率不能太高,一般调节为3kHz左右,使人耳最容易感受到较大的噪声。现在由IGBT、MOSFET新器件制成的变频器可升高调制频率,使人耳感受不到噪声,噪声水平可降低20dB。
    2、可靠性
    变频器现在已用于大厦、宾馆、商场等高级场所的中央空调和给排水设备上,目的在于营造一个舒适的生活环境和工作环境。调速系统应能较精密地调整温度和湿度,故要求变频器的质量优良。变频器是一种特殊的变频电源,用户对其重视的程度超过其他电气设备,如开关、继电器等。
    在上述场所使用的中型容量变频器(100kVA左右)往往构成一个闭环自动控制系统,其内容包含上位计算机、变频器、电动机以及传感器等。因此,系统的可靠性包含了上述若干环节自身的可靠性。当然,作为动力电源的变频器更为重要。近年来,某些型号变频器与上位计算机的通信问题尚未解决,有时还需经过可编程控制器这一中介。由于系统比较复杂,对操作人员或值班人员的要求较高,他们必须对故障有一定的紧急处理能力。具体处理方法如下。
    ①上位计算机故障时的处理。空调系统的上位计算机接受压力、温度、流量等信号,进行自动控制并输出一定的频率让空调机运转。其输出信号往往以模拟电压(0~10v)或电流(4~20mA)的形式出现。一旦上位计算机发生故障,频率指令立刻为零。这时应当自动启动备用程序让变频器以设定的速度继续运行。这样,轻微干扰就不致造成停机。至于发生严重的故障,将会按前章所述的自诊断程序进行处理,最后断开变频器。
    ②变频器可靠性分析。在空调大系统中,变频器只是一个子系统,但它的可靠性对系统起着举足轻重的作用。近年来由于采用了功率模块和固体集成驱动电路等高集成度的电子器件,大大减少了分立元件的数量。此外,微机控制软件的发展,使变频器的可靠性大大提高了。但从另一角度来观察,变频器的可靠性不能孤立地局限于控制箱体内,例如瞬时停电、缺相运行等也需要从容应对。这里,引入电力系统的“自动重合闸”概念,要求当通过自诊断查出故障后(指轻微故障),变频器不要即刻关机,而是自动恢复到故障前的运转状态。这样,可使变频器减少不必要的系统停车造成的经济损失。这种“自诊断→自设定→再起动”功能,可根据系统的重要性、安全性来设定重复次数,最多可以重复起动10次。