电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6229|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

相线套铁管会产生感应电动势吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-13 07:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:相线套铁管会产生感应电动势吗?
单蕊电缆三根必须穿一根铁管:
三相电A、B、C或A、B、C、N同时穿入钢管,因其矢量和为零,不会在钢管上产生涡流,所以有此项要求。单芯电缆不可以单独穿入钢管内,是因为交流电运行时将会产生涡流,将会使钢管和电缆发热烧毁。
在《建筑电气施工质量验收规范》第15.1.1:三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
原因:1单芯电缆穿钢管,在电流运动时,电缆自身会产生磁场(电场),会使钢管变为铁芯,消耗电缆所载流的电能。另外,交变的磁场本身,会阻碍电流的通过,严重时,会发热、起火,影响电缆的安全运行。
同一根钢管,串过同一回路的所有线芯,就不会发生上述现象。因为,同一回路电流,来去矢量和为零,磁场(电场)互相抵消,也就是说,没有多余的电流去对钢管产生磁场。 2单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和钢管发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热
3电缆通过电流时会在周围产生电磁场,这个磁场在铁质管道上会感应出涡流,造成管道发热,管道同时作为等效铁心,会让电缆电路的感抗增大,从而增大线路损耗,使用电端电压跌落增加。
我们的供电系统是三相四线制,三根相线产生的磁场互相抵消,对外接近零磁场,所以三根相线可以穿在一根铁管里,单独或者二根就不允许。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-12-13 12:13:49 | 只看该作者
关键是是否平衡

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-12-13 16:37:08 | 只看该作者
又一次学习到了,很赞

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2018-4-28 13:01:31 | 只看该作者
这种见解学习了,实践中留意证实。

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2021-4-12 16:53:17 来自手机 | 只看该作者
焊把线单独穿钢管会形成涡流磁场吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-9-4 23:50

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表