|
- 清除变压器外箱内外的灰尘、污垢等;
- 测量绕组的绝缘电阻,绝缘电阻值与出厂说明书要求或上次测量的数据对比。如有明显降低,应进行干燥处理;
- 测量高低压绕组的三项直流电阻;
- 检查已损失的部件,更换已损坏的零部件,如套管、线圈等;
- 消除已记录缺陷;
- 旋紧并锁牢所有紧固件螺栓,个别垫块松动者,应松开压板,加入适当厚度的垫块后压紧。对有压板结构的产品,在旋紧螺栓时,不可用力过度;
- 检修冷却系统中风机和温控、显示回路部件;
- 外箱除锈防腐;
- 做好记录,包括检修日期、天气、检修内容及修理情况,更换备件情况等。
变压器的检修应贯彻以预防为主,计划检修和诊断检修相结合的方针,做到应修必修,修必修好,讲究实效。
1、检修标准项目
1.1 检修项目
1.1.1 整体清扫;
1.1.2 器身检查;
1.1.3 冷却风机检修;
1.1.4 温度显示控制装置检查;
1.1.5 进行规定的测量和试验;
1.1.6整体清扫、检查导电接头;
1.1.7处理已发现的缺陷;
2、检修前的准备工作
2.1 查阅档案了解变压器的运行情况
2.1.1 运行中所发现的缺陷和异常情况;
2.1.2 变压器负载及温度情况;
2.1.3 查阅试验记录,了解绝缘情况;
2.1.4 熟悉设备图纸,安装说明书和本检修规程。
2.2 编制大修工程技术、组织措施计划
2.2.1 人员组织及分工;
2.2.2 落实大修材料和备品配件计划,清点专用工具;
3、安全措施
3.1 认真填写工作票,办理开工手续;
3.2 严格执行<<电业安全工作规程>>。
4、工器具
电动吹风机、摇表、变压器绕组直流电阻测试仪、试验变压器及其控制装置、一般工具。
5、 检修工艺要求
5.1 整体清扫
5.1.1 用电动吹风机将变压器绕组装配的底部以及绕组气道中的灰尘吹净。
5.1.2 用干布将擦拭绝缘子、母线、铁芯夹件及其它部位的积灰清扫干净。
5.1.3 用干布擦拭器身。
5.2.1 检查器身清洁,无过热、变形;绝缘子应清洁、无破损、裂纹。
5.2.2 检查铁芯上、下夹件螺栓应紧固。
5.2.3 检查器身应无过热、变形现象。
5.2.4 检查各导电接触面接触应良好,无过热现象。
5.3 冷却风机检修
5.3.1 用500V摇表测各冷却风机绝缘电阻,不小于0.5MΩ。
5.3.2 风机试转,检查风向应正确,无异音。如有异常,解体进行检修。
5.4 温控装置检查
5.4.1 检查温控装置指示应正确。
5.4.2 检查温度整定值应符合变压器要求。
5.4.3 检查风机手动投退应正常。
5.5 高压试验
5.5.1 拆除高、低压侧电缆及母线。
5.5.2 测量铁轭夹件对穿芯螺栓绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。
5.5.3 测量铁轭夹件、穿芯螺栓对铁芯的绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。
5.5.4 测量铁芯对地的绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。
5.5.5 测量高、低压绕组绝缘电阻,与以往测试结果对比无明显变化。
5.5.6 测量高、低压绕组及所有分接的直流电阻。有中性点引出线的相间差不大于三相平均值的2%;无中性点引出线的线间差别不大于三相平均值的1%。
5.5.7 按照出厂试验值的0.85倍进行工频耐压试验,应合格。
5.5.8 恢复高低压侧电缆及母线。
5.6 其它检查
5.6.1 检查变压器箱体及铁芯接地应良好。
5.6.2 检查各接线端子应紧固,连接螺栓应无过热、锈蚀现象。
6、检修完工后应及时清理现场,归还专用工具,完成设备检修后的试运移交工作。
|
|