  用电缆终端附件(电缆头),建议热缩,成本低。电缆剥多长因安装环境而异,户外杆上1.5米左右,室内比绝缘管长一点就行。剥削的电缆根部留一小段钢铠,再漏一点内衬,用铜线(或恒力弹簧)把地线固定在钢铠上,并和三根芯线的铜屏蔽接触,固定好后缠绕填充胶,套入三只套,用喷灯加热收缩。
    在三只套上部保留10厘米铜屏蔽和半导电层,其余剥除,难点是半导电层,一定要剥干净,还不能太伤绝缘体。在半导电层断口处套应力管,热缩。再套入绝缘管到根部,热缩。终端可以直接压鼻子,不用套绝缘管。
  注意:
  注意一下标准。
(1) 校直电缆;将电缆校直,两端重叠200-300mm,确定接头中心后,在中心处锯断。
(2) 剥切外护套;按一定尺寸剥切电缆两端外护套并清洁之。
(3) 剥切铠装层;按规定尺寸剥切铠装层,并固定和包覆钢带锐边。
(4) 剥切内衬层;按规定尺寸剥切内衬层及填充物。
(5) 剥切铜屏蔽层;按规定尺寸剥切并注意断口平整。
(6) 剥切外半导电层;按规定尺寸剥切并注意切口平整,不伤及主绝缘层。
(7) 剥切主绝缘层;按规定尺寸剥切,不伤及导体。
(8) 绕包半导电带;注意绕包平整连续光滑。
(9) 套入管材;注意套入方向和位置。
(10) 压接连接管;并除去尖角毛刺。
(11) 安装连接管适配器。
(12) 确定基准点。
(13) 清洁绝缘表面;如有划伤、凹坑、半导电颗粒,可用适当的不导电氧化铝砂纸打磨平整。
(14) 涂抹混合剂。
(15) 安装冷缩接头;注意安装方向和位置。
(16) 安装屏蔽网。
(17) 绕包胶带。
(18) 绑扎电缆。
(19) 绕包防水带。
(20) 安装铠装接地线。
(21) 绕包胶带。
(22) 绕包防水胶带。
(23) 绕包防水带。