电工操作证分为高压和低压,作业电压一千伏以上用高压,作业电压一千伏以下用低压。那么你对低压电工知识了解多少呢?以下是由电工学习网小编整理关于低压电工基本知识的内容,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢! 低压电工基本知识
1、 电压表的内阻越大越好。
2、 电流表的内阻越小越好。
3、 要测量某一电路中的电流,必须将表与该电路串联。
4、 仪表的准确度越高,测量结果也一定越准确。
5、 使用摇表测量绝缘电阻时,被测设备一定要停电,对电容器等储能设备还要进行放电。
6、 使用单臂电桥测量电感线圈的直流电阻时,应先按下电源按钮,后按下检流计按钮。
7、 绝缘棒平时应使他们不与地面和墙壁接触,并放在通风干燥处,以防受潮变形。
8、 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用1000~2500V兆欧表。
9、 新装和大修后的低压线路和设备,绝缘电阻不应低于0.5MΩ。
10、 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向“0”位。
11、 任何电气设备在未验明无电之前,一律按有电处理。
12、 我国一般采用的安全电压为36V和12V。
13、 独立避雷针的接地装置在地下与其他接地装置的距离不宜小于3m。
14、 雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针,离开避雷针至少5m以上。
15、 明装插座离地面高度为1.3~1.5m。
16、 触电事故一旦发生,首先要使触电者迅速脱离电源。
17、 在三相电源中,当一相或二相熔断器熔断,一般应更换三相熔管。
18、 在特别潮湿处,若采用220V电压时,应选择动作电流小于5mA的快速型漏电保护器,在一般住宅、办公室里可选用小于50mA的漏电保护器。
19、 万用表在测量前应选好档位和量程,选量程时应从大到小 。
20、 屏护装置把带电体同外界隔离开来,防止人体触及或接近。
21、 电伤是由电流的热效应 化学效应或机械效应对人体构成的伤害。
22、 绝缘是用绝缘材料把带电体封闭起来,防止人体触及或过分接近带电体造成触电事故。
23、 变压器中性点接地叫工作接地。
24、 变压器外壳接地接叫保护接地。
25、 万用表使用完毕,应将其转换开关转到交流电压的最高 档或空档。
26、 家用电器的保护线与工作零线不能接与同一接线柱上。
27、 接地装置的接地体与建筑物之间的距离不应小于1.5m。
28、 潮湿、多尘的环境或安装在室外应选择封闭式电动机。
29、 在电动机的控制和保护电路中,安装的熔断器主要起短路保护作用。
30、 跨步电压触电是一种间接接触触电。
31、 电缆经过易燃易爆及腐蚀性气体场所敷设时,应穿管保护,管口保护。
32、 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ、额定电压1000V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
33、 电业安全工作规程上规定,对地电压为250V及以下的设备为低压设备。
34、 供配电系统中,低压电器是指380V配电系统。
35、 胶壳刀开关由操作手柄、熔丝、静触点(触点座)、动触点(触刀片)、瓷底座和胶盖组成。
36、 隔离开关是指不承担 接通和断开电流任务,将电路与电源隔开。
37、 在供配电系统和设备自动系统中刀开关通常用于电源隔离,有时也可用于不频繁接通和断开小电流配电电路或直接控制小容量电动机的启动和停止。
38、 铁壳刀开关由钢板外壳、动触点、触刀、静触点、储能操作机构、熔断器及灭弧机构等组成。
39、 组合开关用于电动机可逆控制时,必须在电动机完全停转后才允许反向接通。
40、 断路器是通过手动或电动等操作机构使断路器合闸,通过脱扣装置使断路器自动跳闸,达到故障保护目的。
41、 漏电保护断路器是由主回路断路器(含跳闸脱扣器)、零序电流互感器、放大器三大主要部件组成。
42、 漏电保护断路器在设备正常工作时,主电路电流的相量和为零,零序电流互感器的铁芯无磁通,其二次绕组没有感应电压输出,开关保持闭合状态。
43、 低压熔断器,广泛应用于低压供配电系统和控制系统中,主要用于短路保护,有时也可用于过载保护。
44、 更换熔体或熔管,必须在不带电的情况下进行。
45、 交流接触器主要用于接通和分断电压至1140V、电流630A以下的交流电路。
46、 继电器是一种根据外界输入信号(电信号或非电信号)来控制电路“接通”或“断开”的一种自动电器,主要用于控制、线路保护或信号转换。
47、 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器并联在被控电路中。
48、 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器串联在被控电路中。
49、 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关,电流越大,速度越快,这种特性称反应时限特性。
50、 安全电压必须由双绕组变压器获得。
51、 电气隔离是采用变压比为1:1的隔离变压器实现工作回路与其它电气回路的隔离。
52、 漏电保护作为防止低压触电伤亡事故的后备保护,已被广泛应用在低压配电系统中。
53、 工作接地是指为运行需要而将电力系统或设备的某一点接地。
54、 保护接零有3种形式。
55、 接零保护的系统,其工作接地装置必须可靠,接地电阻一般不小于4Ω。
56、 电弧温度可高达6000-8000℃。
57、 避雷针与配电装置的空间距离不得小于5米。
58、 熔断器、过电流保护器和脱扣器都是常用的短路保护装置。
59、 在多级保护的场合,上一级熔断器的熔断时间应大于下一级的3倍。
60、 Ⅱ类设备不必采取保护接地或保护接零措施。
61、 在一般场所,为保护使用的安全,应选用Ⅱ类工具。
62、 电容器重新合闸前,应至少放电3分钟。
63、 跌落式熔断器正确的操作顺序为先拉中间相,再拉开下风侧边相,最后拉开上风侧边相。
64、 目前以油浸式三相变压器最为常用。
65、 10kV电压互感器多采用单相环氧树脂浇注式。
66、 额定电压为10kV的线路其用户供电电压允许变换的范围为±7%UN。
67、 变压器-干线式低压配电方式适用性强,结构简单,因此得到广泛应用。
68、 安全生产方面具有最高法律效力的法律是《宪法》。
69、 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
70、 任何单位、个人都应当无偿为火灾报警提供便利,不得阻拦报警。
71、 消防安全重点单位应当对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
72、 用人单位应当保证劳动者每周至少休息1日。
73、 春节安排劳动者工作的,用人单位应当支付给劳动者工资报酬的标准是支付不低于本人日或者小时工资300%的工资报酬。
74、 特种作业操作证需要复审的,应当在期满前60日内,由申请人或者申请人的用人单位向原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关提出申请。
75、 《安全生产法》规定“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证,方可上岗作业。”
76、 二级管正向导通的条件是正极电压高于负极电压,且其差值大于“死区电压”。
77、 当触电时,流过人体的工频交流电流在30mA以下通常不会有生命危险。
78、 触电急救时,首先要使触电者迅速脱离电源,越快越好。
79、 安全电压是指人体较长时间接触而不致发生触电危险的电压。
80、 设备的绝缘不良,将会发生短路事故,造成设备的损坏,或导致设备漏电引发人身伤亡事故而绝缘情况的优劣用其绝缘电阻来衡量。
81、 为了防止人身伤亡和设备事故的发生,应当规定出带电体与带电体之间、带电体与地之间、带电体与其他设备之间、带电体与工作人员之间应保持的最小空气间隙,称为安全距离。
82、 在中性点不直接接地的电网中,凡是由于绝缘破坏或其他原因,可能呈现危险电压的金属部分,除有特殊规定的外,均应采取保护接地措施。
83、 将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为重复接地,它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施。
84、 低压验电笔只能地380V及以下的电压系统和设备上使用。
85、 在保护接零系统中,用黄绿双色绝缘导线代表保护零线。
86、 火灾发生后,电气设备因绝缘损坏而碰壳短路,线路因断线而接地,使正常不带电的金属构架、地面等部位带电,导致因接触电压或跨步电压而发生触电事故。因此,电气设备发生火灾时应首先切断电源。
|
|