主要是控制回路用电,启动接触器继电器,信号指示灯等。同时也起到隔离作用,把380或220V电压隔离,实现低电压控制高电压。从二次线接柱接线过线圈开关。形成回路。
输入端380V,可以把其中任意两相接入380 和0接线柱上。
输出端如果需要220的话,一根线接220上,另外一根接输出端的0公共接线柱上。
你用万用表一量就是220V的电压,原来是从高电压,降压变成低电压。没有必要给控制变压器再接地线。

    控制变压器接线图
  • 控制变压器种类很多,常见的有BK-50~300型用于机床控制、照明回路的低压电源,较大功率(BK-400~1000)的用于安全照明供电;
  • 控制变压器的初级(高压侧)一般有工`~220V和~380V两种电源电压输入,次级(低压侧)输出端的电压用很多了,分别是6.3V、12V、15V、24V、36V等,6.3V常用于指示灯电源,12V、24V常用中间继电器电源和控制电路的电源,36V常用于机照明电源。
  • 接线:
  • 高压侧的0接线端是公共端,220V供电时,就接0和~220V两个端子;~380V供电时,接0和~380V两个端子;机床采用380V较多,同功率的情况下,电源电源电压高,初级的电流就要小一些,这样可选择的导线要小一些,根据此公式 I=P/U来的。各端严格按标注电压等级不能接错,措错后会使输出电压达不到要求,若低电压接上高电压会烧毁变压器。
  • 低压侧的0端也是公共端,其余的需要什么电压等级就接什么电压等级;
    例如:
    需6.3V时、就接0和6.3V端;
    需12V时、就接0和12V端;
    需24V时、就接0和24V端,
    需36V时、就接0和36V端。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-10-10 21:15:26 | 只看该作者
不错                                                                                                                                                                                                                                       

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2019-11-20 06:50:37 | 只看该作者
管理员好,我有两个问题:当控制变压器输入端是0,220时,由于工厂都是三根火线一根零线。请问这时输入端的零线就接总电源的零线,另一根接三根火线中的任意一根对吗?如果输入端是0 380,就将两个端子接三根火线中的任意两根火线对吗?
第二个问题,当我的接触器是220伏的时,此时接触器线圈的零线端是接变压器输出端的0呢还是接电源线端的零线呢?