电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 16886|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

低压配电柜测绝缘方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-23 09:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      绝缘电阻对于电气设备是至关重要的,如果缺少绝缘电阻的话,整个电气设备就会处于危险的状态,就配电柜而言,绝缘电阻就是为了将其与外界隔断,这项测试是检查低压配电柜的绝缘性能是否符合GB 7251.1-2005 的有关规定,也是为了确保操作人员的安全、柜子和柜内有关电器元件的安全的重要技术指标之一。测量绝缘电阻要用兆欧表。当被测配电柜额定绝缘电压在60V到660V之间时,要用500V的兆欧表。若被测配电柜的额定绝缘电压在660V到1000V之间时,要用1000V的兆欧表。
绝缘电阻对于电气设备是至关重要的,如果缺少绝缘电阻的话,整个电气设备就会处于危险的状态,就配电柜而言,绝缘电阻就是为了将其与外界隔断,确保操作人员的安全、柜子和柜内有关电器元件的安全。那么如何测量低压配电柜的绝缘电?又有哪些具体步骤呢?
  测量步骤
  1、首先准备好绝缘电阻测试仪,绝缘电阻测试仪必须在使用有效期内,并且有正规检测部门出具的合格证贴于设备正面可见之处。
  2、绝缘电阻测试仪有两组测量线,共四根线,一组为黑色一粗一细双线,一组为红色一粗一细双线,同时分别为一大一小接线夹,接线夹用于测量电阻固定位置的。
  3、测量时使用两组测量线接线夹固定在要测量的地方,比如触头部分,注意大线夹置于外侧,小线夹置于外侧,同时尽量固定触头,最末端,这样才能反应真实的电阻值。
  4、具体测量部位不同需要进行设备的合闸及分闸操作,具体情况具体对待。
  5、测试好后的电阻进行打印记录,不合格的需要进行不合格工序处理。
  测量部位
  1、配电柜的主开关在断开位置时同极的进线和出线之间。
  2、主开关闭合时不同极的带电部件之间例如: 相的主触头或裸母线之间等、主电路和控制电路之间。
  3、各带电部件与金属框架之间。测试时间为1min。测量得到的绝缘电阻数值是否符合要求,与配电柜中每条电路对地的标称电压,有关要求是不小于1KΩV。例如,每条电路对地的标称电压为380V,则绝缘电阻不能小于380KΩ,即0.38MΩ,一般要求不小于0.5MΩ。标称电压越高,要求绝缘电阻越大。如果配电柜中用的主开关以及有关的绝缘材料良好,安装中也未出现问题,这个指标是不难达到的。
  注意:测量绝缘电阻要用兆欧表,当被测配电柜额定绝缘电压在60V到660V之间时,要用500V的兆欧表。若被测配电柜的额定绝缘电压在660V到1000V之间时,要用1000V的兆欧表。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-9-23 12:50:11 | 只看该作者
要记得停放电

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:56

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表