1、 引起卷材开裂的原因 (1) 设计时对温度差引起屋面构件胀缩变形的影响考虑不周,导致在预制构件间产生裂缝,或者在现浇构件的某些高温度应力区产生裂缝,将屋面各构造层直至卷材拉裂; (2) 保温层施工时质量不佳或厚度不够,使保温层的隔热性能不能够保证,导致屋面构件及各构造层产生较大胀缩变形而开裂; (3) 找平层严重开裂引起防水层等构造层开裂; (4) 卷材质量低劣,老化或在低温下产生冷脆,或卷材铺贴质量不好,搭接过小,接头处未压实; (5) 沥青和沥青胶熬制温度过高、时间过长,导致柔韧性降低; (6) 结构地基发生过大不均匀沉降,波及屋面防水做法开裂。 2、 防水混凝土结构常见缺陷 (1) 混凝土孔眼渗漏; 在地下室墙或底板上有明显渗漏孔眼(有的还呈蜂窝状),原因是混凝土振捣不实或在混凝土中夹有泥块等杂物。 (2) 混凝土裂缝渗漏; 由混凝土收缩、温度收缩以及结构受力和地基不均匀沉降产生的裂缝,都有可能导致防水混凝土结构的渗漏。目前国内在防水工程中大量采用泵送大流态混凝土(砂率由35%左右增至42%-45%,水灰比由0.5左右增至0.7,水泥用量也不断增加),导致混凝土结构产生收缩裂缝的概率增加。 (3) 墙面结露渗漏; 在地下室墙面上出现大面积类似结露的渗漏现象,如墙体为砖砌体,这种现象可能更为严重。主要原因是墙体不密实,有微小孔隙,形成很多渗水通道,地下水在压力作用下进入这些孔道所造成。 (4) 混凝土施工缝处渗漏; 其原因有: 施工缝处未按规定设置企口缝、高低缝或止水带。 新旧混凝土连接处有杂物或出现蜂窝。 施工缝处构造不当、钢筋较密、内外模板间距较窄,使混凝土难以捣实。 新浇混凝土收缩等。 (5) 预埋件处或穿墙管道处渗漏。 其原因有: 该处周边的混凝土未振捣密实。 预埋件或管道受热后发生胀缩变形,或受力、受振后松动,与周边防水层接触处产生缝隙而漏水。 穿墙管道位置未设止水法兰盘,管道未作认真处理,使周围混凝土与管道粘结不牢而渗漏;或将止水法兰盘直接焊在穿墙管道上后即灌注混凝土,一旦混凝土墙发生不均匀沉降,容易在此处损坏而渗漏。 墙内设暗管,其接头不严而漏水;墙上套管与内管间未用石棉热沥青嵌填严实而在两管间漏水等。 3、 墙根部渗漏及墙身反潮的原因 (1) 预制板出现变形,板侧与立墙交接处出现裂缝,使室内积水沿裂缝流入下层; (2) 地面坡度不适或地漏高出地面,使室内地面水排不出去,墙根长期积水,在毛细管作用下,水由踢脚板、墙裙上的微小裂缝中进入墙体,使墙体逐渐吸水饱和,造成反潮及渗漏; (3) 烧结粘土砖含有碱性或酸性物质,遇水消解,使砖质疏松,呈反潮现象。 |