空调机组不出风:
(1)故障分析:
① 通风机配线、航空插头处断线;配线焊接部螺栓松动;
③ 电机反转。
(2)处理方法:
① 查看电路接通情况,并进行修理;紧固松动部位;
② 测量线圈电阻是否平衡或断线,烧损应进行更换;
③ 查看风机转向,调换电机引线相序。
空调机组风量小:
(1)故障分析:
① 空气过滤网堵塞;
② 蒸发器结霜或结冰。
(2)处理方法:
① 检查过滤网,清除网眼堵塞物;
② 进行送风运转化冰。
空调机组不制冷:
(1)故障分析:
① 压缩机电机不转:电机断线、烧损;高压压力开关动作;温度开关
② 压缩机运转时制冷剂泄漏。
(2)处理方法:
① 测定线圈电阻(20℃),各线电阻间约2.25~2.30Ω,查看冷凝风机
是否正常及配线是否接通,不能修复者更换;
② 此时,压缩机输入功率、电流减小,需检漏处理后,充制冷剂。 案 空调机组冷量不足
(1)故障分析:
① 过滤器脏堵;
② 蒸发器和冷凝器脏堵;
③ 蒸发器结冰;
④ 温度控制器设定温度高或动作不良;
⑤ 少量制冷剂泄漏;
⑥ 单循环不良。
(2)处理方法:
① 检查过滤器,除去网眼堵塞物;
② 检查后进行清扫;
③ 检查后送风化冰;
④ 检查、调整并修理;
⑤ 测量运转电流,根据制冷剂泄漏判断表进行判断,修理制冷剂循环
系统;
⑥ 测量运转电流,修理不良环节。
空调机组振动噪声大:
(1)故障分析:
① 通风机电机球轴承异常;
② 紧固部位松动。
(2)处理方法:
① 分解、修理或更换轴承异常者;
② 紧固松动部位。
高压压力开关动作:
(1)故障分析:
① 冷凝器脏;
② 冷凝风机烧损;
③ 冷凝风机的球轴承损伤。
(2)处理方法:
① 清扫室外热交换器;
② 测量线圈电阻是否平衡来判断电机是否损坏,坏则更换; ③ 更换电机轴承或电机。
低压压力开关动作:
(1)故障分析:制冷剂泄漏。
(2)处理方法:检漏,充注制冷剂。
空调机组不供暖:
(1)故障分析:
① 连接到电加热器的配线或连接器配线断,配线连接部的螺栓松动; ② 通风机停转;
③ 温度开关不良;
④ 熔断丝熔断。
(2)处理方法:
① 检查电加器的配线用连接部位是否松动,并作修理;
② 检查也通风机有关的配线及电机,进行修理;
③ 检查工作温度,如温度开关坏,需更换;