各位前辈们好:请教一个问题                                               新加的一路3相5线制电缆准备把配电柜零线接到零排时刚把零线碰到零排时就发现零排带感应电火花(少量轻微)但断路器开关没跳闸一共有3个零排其中2个零排把准备接的零线碰上去时就有感应电但没跳闸,其中一个零排零线碰上去没有感应电,不敢把有感应电的零排螺母拧松怕打火跳闸,所以最后把零线接到没感应电的零排上了没跳闸。请教前辈们2个零排为什么零线碰上去有感应电火花(轻微),另一个零排接零线碰上去没有感应电火花.这是什么情况啊?如果当时把碰上去有感应电的零排螺母拧松接上零线会有什么后果啊?




回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-8-24 22:32:22 | 只看该作者
是不是有保护接零的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-8-25 15:04:21 | 只看该作者
不懂  来看看  学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2016-8-25 15:31:53 来自手机 | 只看该作者
应该是带负载了,必须要20这啥规定啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-8-25 18:41:49 来自手机 | 只看该作者
/这个得现场看了,带负载了吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-15 12:41:55 来自手机 | 只看该作者
接地排拧松了接零,电压会不足220v的。