1.增加交流/直流电抗器
采用交流/直流电抗器接线如图1所示,进线电流的谐波畸变率大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。
2.多相脉冲整流
在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12相脉冲整流THDv大约为10%~15%,18相脉冲整流的THDv约为3%~8%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992标准的要求。缺点是需要专用变压器和整流器,不利于设备改造,价格较高。
3.无源滤波器
采用无源滤波器接线如图2所示,满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992标准的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv< 30%的情况。缺点是轻载时功率因数会降低。
如何减少变频器谐波对其他设备的影响
图1 使用交流/直流电抗器降低THD
如何减少变频器谐波对其他设备的影响
图2 使用专用无源滤波器
4.输出电抗器
也可以采用在变频器电动机之间增加交流电抗器的方法如图3所示,主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗器必须安装在距离变频器最近的地方,尽量缩短与变频器的引线距离。如果使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这方法,但要做到电缆的铠装层在变频器和电动机端可靠接地,而且接地的铠装侧要原样不动接地,不能扭成绳或辫,不能用其他导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。
5.使用隔离变压器
使用隔离变压器主要是抑制来自于电源的传导干扰如图4所示。使用具有隔离层的隔离变压器,可以将绝大部分的传导干扰阻隔在隔离变压器之前。同时还可以兼有电源电压变换的作用。隔离变压器常用于变频调速系统中控制电源,以及变送器的抗传导干扰。
如何减少变频器谐波对其他设备的影响
图3 使用输出电抗器减少变频器的电磁辐射
如何减少变频器谐波对其他设备的影响
图4 使用隔离变压器减低传导干扰