单选题 1、 10kV配电变压器过流保护动作跳闸,判断故障范围在( )。 A:变压器高压侧 B:变压器低压侧 C:变压器高压或低压两侧 正确答案: C A:两次 B:4次 C:1次 D:3次 正确答案: C 3、 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》,特种作业操作证每( )复审一次。 A:2年 B:4年 C:3年 D:5年 正确答案: C 4、 变配电室直流 电源系统是由直流屏和( )构成的。 A:计量屏 B:仪表屏 C:电池屏 D:保护屏 正确答案: C 5、 在变配电室内停电检修,验 电工作应由( )完成。 A:施工人员 B:值班员 C:试验人员 D:检修人员 正确答案: B 6、 运行中的避雷器爆炸与( )无关。 A:进水受潮 B:线路过负荷 C:过电压 D:环境污染 正确答案: B 7、 六氟化硫气体的灭弧能力是空气的( )。 A:100倍 B:250倍 C:50倍 D:200倍 正确答案: A 8、 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( )等四个小室。 A:母线室 B:高压室 C:观察室 D:操作室 正确答案: A 9、 拉线按作用分类有( )和风力拉线两种。 A:张力拉线 B:普通拉线 C:转角拉线 D:共同拉线 正确答案: A 10、 电力电缆铠装层的主要作用是减少( )对电缆的影响。 A:潮气 B:温度 C:机械力 D:腐蚀 正确答案: C 11、 有人值班的变配电室,站内电缆巡视检查周期为( )。 A:每班一次 B:每周一次 C:每月一次 D:每半年一次 正确答案: A 12、 绝缘击穿会使变压器发出( )。 A:沉重的“嗡嗡”声 B:放电的“噼啪”声 C:强烈不均匀的“噪声” D:均匀的“嗡嗡”声 正确答案: B 13、 JN15-12∕31.5是10kV户内( )的型号。 A:负荷开关 B:真空开关 C:隔离开关 D:接地开关 正确答案: D 14、 FLN36-12负荷开关兼有接地、通断负荷和( )三种功能。 A:过压保护 B:故障切除 C:隔离电源 正确答案: C 15、 10kV真空 断路器的动静触头安装在( )。 B:真空断路器下部 C:真空灭弧室内 正确答案: C 16、 KYN28中置式开关柜,按基本结构分有( )等四个小室。 A:观察室 B:继电仪表室 C:操作室 D:高压室 正确答案: B 17、 对于由断路器和隔离开关组成的开关柜,其挂接地线的位置称呼以( )的位置为准。 A:断路器 B:线路 C:隔离开关 D:主母线 正确答案: C 18、 值班人员巡视设备, 遇有高压设备发生接地故障时,在室内不得接近故障点( )以内。 A:2米 B:5米 C:3米 D:4米 正确答案: D 19、 变配电室的消防器材应固定存放在( )。 A:高压开关室 B:便于取用的位置 C:低压开关室 D:控制室 正确答案: B 20、 电源中性点不接地系统,发生单相接地,允许继续运行( )小时。 A:2 B:6 C:4 D:8 正确答案: A 21、 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( )。 A:电源侧 B:拉线侧 C:负荷侧 D:任意侧 正确答案: B 22、 一个负责人,一个班组,在同一时间内只能执行( )工作票。 A:一张 B:三张 C:两张 D:四张 正确答案: A 23、 在全部或部分停电的 电气设备上工作,必须完成停电等( )保证安全的技术措施。 A:两项 B:三项 C:四项 D:五项 正确答案: C 24、 S11-M全密封油变与与普通油变相比,取消了( )。 A:储油柜 B:散热元件 C:油箱 D:分接开关 正确答案: A 25、 由( )电流 互感器构成两相不完全星形接线。 A:2台 B:4台 C:1台 D:3台 正确答案: A 26、 高压电工教材中的 电工安全口诀,涉及持证上岗等( )内容。 A:15条 B:30条 C:10条 D:20条 正确答案: C 27、 电力电缆巡视检查内容包括( )等方面。 A:生产厂家 B:终端接头接地线 C:出厂日期 D:电缆截面 正确答案: B 28、 接于电力系统的主进电缆及重要电缆应( )进行预防性试验。 A:每月 B:每季度 C:每半年 D:每年 正确答案: D 29、 继电保护按所起作用不同,可分为( )、后备保护和辅助保护。 A:主保护 B:速断保护 C:过流保护 D:零序保护 正确答案: A 30、 100kVA以上的配电压器,一次熔丝按其一次额流的( )选择。 A:0.1~0.5倍 B:0.5~1倍 C:1.0~1.5倍 D:1.5~2倍 正确答案: D
|