电动机的绝缘电阻过低怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-26 22:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动机的绝缘电阻一般不得低于0.5兆欧。如果低于这一值,则说明绝缘不良,可能发生绝缘击穿,绕组烧毁,人身触电事故。绝缘电阻过低的电动机不得投入运行。电动机的绝缘电阻过低一般是下列原因引起的,查明后立即予以排除:
(1)、长期搁置不用或浸水,造成绝缘受潮。可用烘烤的办法恢复绝缘性能。
(2)、由于长期运行,绕组积灰过多,尤其是绕组上沉积导电性粉尘,会使绝缘电阻大幅度降低。此时应拆开电动机进行彻底清扫。
(3)、引出线和接线盒的绝缘损坏。应重新包扎损坏部位。
(4)、由于绕组过热而造成绝缘老化。可重新浸漆或重绕绕组。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2016-7-26 22:33:25 | 只看该作者
烤过后  并再次沁漆

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2016-8-3 19:51:11 | 只看该作者
电动机新电机选用1000V兆欧表刻度为1000M,运行中的电机使用500V兆欧表,刻度为500M。

回复 支持 反对