    用户在使用干式变压器的时候对于接线的方法是必须要掌握的,如果接线中出现问题很容易导致使用故障。那么干式变压器器的接线方法是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。 干式变压器的接线方法:
1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试其与地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值大于2M欧姆。
2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置为宜。
3、输入、输出三相电源线应按变压器接线板母线颜色黄 、绿、红分别接A 相、B 相、C 相,零线应与变压器压器中性零线相接,接地线、变压器外壳以及变压器中心点相连接.平常我们说的地线与零线都是从变压器中性点引出的。(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。
检查输入输出线,确认正确无误。
4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器
内部是否有异响、打火、异味等非正常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
5、当空载测试完成且正常后,方可接入负载。